假设一个厂区有1个宿舍楼、2个车间和1个办公楼。宿舍楼有112人住,最高日生活用水定额150l,使用时数24h,小时变化系数3;2个车间各有100人/班,用水定额50l/人.班,使用时数8h,小时变化系数2.5,2个班制;办公楼有100人,最高日生活用水定额50l/人.班,使用时数10h,小时变化系数1.5。那算厂区总污水管管径的设计流量是:(112×150×3÷24×0.95+2×100×50×2.5÷8×0.95+100×50×1.5÷10×0.95)÷3600=1.577L/s,怎么才这么点呢?那管径很小就够了? (按GB50015-2003 4.4.3)