如果把毛细管减短,其他都不变,功率是升高还是降低??
hnsyxy
hnsyxy Lv.3
2008年11月12日 10:05:58
只看楼主

如题..............................................

如题..............................................
免费打赏
g214285474
2008年12月05日 16:10:31
42楼
我还是个菜鸟,主要是来学习学习!

[ 本帖最后由 limanfeng 于 2008-12-5 16:19 编辑 ]
回复
wybbyw
2008年12月07日 15:45:31
43楼
怎么坛子的高手没一个出来了啊。
问题还没结论呢?:victory: :victory: :victory: :victory:
回复
loverb
2008年12月08日 10:55:10
44楼
我认为毛细管减少,冷媒的流量增大,冷媒在蒸发器内蒸发不完全,那么压缩机的吸气温度会降低,排气温度会降低,冷凝压力也会降低。
回复
峰哥
2008年12月08日 13:40:44
45楼
到底是排气温度影响冷凝压力还是冷凝压力影响排气温度?
再说排气温度影响主要是由于冷凝压力,蒸发压力,吸气温度以及制冷剂的绝热指数。
回复
wybbyw
2008年12月10日 15:26:48
46楼
李老师说的对:victory:
回复
mu_mu123
2008年12月26日 22:44:18
47楼
毛细管减短,蒸发压力升高,制冷量增大,压机吸入压力同样上升,压机功率增加;

[ 本帖最后由 mu_mu123 于 2008-12-26 22:46 编辑 ]
回复
guangboy
2008年12月28日 20:15:02
48楼
ddddddddddddddddddddddddddddddddd
回复
wybbyw
2009年01月01日 17:22:10
49楼
没人能具体说清楚:Q :Q :Q :Q
回复
mays1203
2009年01月08日 23:54:56
50楼
我认为大家是不是想的太复杂了。我的分析如下:
毛细管减短即系统阻力减小,此时对于压缩机来说需要克服的系统阻力小了压缩机工作的更舒服,消耗的功率必然下降。带来的影响是蒸发压力上升,冷凝压力下降,就相当于水龙头开的越大,其两端的压差越小。这里的毛细管两端的压差不是决定系统流量的根本原因,流量的增大,其原因是压缩机就相当于一个气体泵,对于泵的性能曲线来说,扬程减小(系统阻力减小)流量增加,因此制冷剂的质量流量增加。质量流量增加的原因从压焓图上也可以看出来,当毛细管减短蒸发压力升高时,压缩机的吸气比容减小,密度增加,当压缩机的转速一定,容积腔一定,制冷剂密度越大,每次排出的质量流量最会增加。

以上是我的一些观点,欢迎讨论。
回复
jenry820
2009年02月27日 10:55:29
51楼
各位网友,不好意思,由于条件所限,同时为了尽量减少误差,所以反复做了多次试验,比如冷媒灌注量的问题,由于没有电脑灌注机,只能用电子秤来称冷媒,这样往往要反复抽真空反复灌冷媒才能得到比较准确的灌注量,所以拖的时间比较长,而且试验效果不太理想,但也没办法,只能在实验条件好了时再重新做一次这个试验了。
附图是试验原始数据。
从数据我们可以看出(假定数据误差不大的话)
1.功率随灌注量的增加而增加,随毛细管的减小而增加。(对这个问题大家应该没有什么疑问了吧,用李老师的话就是功率与毛细管长度是一个抛物线的关系,功率最大值出现在压比为3的时候,由于冰箱的压比要远远大于3,所以减短毛细管后一般情况下功率都会增加)
2.灌注量不变的情况下,冷凝温度随毛细管的减小而增加(三次都是这样),看来李老师的理论是正确的。但是,我也查过多篇论文,看实验数据都是冷凝压力(温度)随毛细管的减小而下降,所以……希望有条件的网友能继续这个的试验。