请问!!我的用电设备是795KW用多大的变压器
lusihua
lusihua Lv.3
2008年11月11日 18:16:59
来自于变压器
只看楼主

我的用电设备是总功率为795KW用多大的变压器,用1000的变压器够吗?

我的用电设备是总功率为795KW用多大的变压器,
用1000的变压器够吗?
免费打赏
jxg2313
2008年11月11日 18:28:57
2楼
建议使用1250的变压器!
回复
sdwfcmj
2008年11月11日 19:52:23
3楼
计算的话,用800kVA的变压器就够了,但是考虑各种因素及超负荷运行情况,建议采用1000kVA变压器,考虑到后期运行成本,如果选择干变,请选择SCB10型,如果选择油变,建议选择S11-M全密封型
回复
马嘉明
2008年11月11日 20:20:57
4楼
学习了:victory: :victory:
回复
lusihua
2008年11月11日 20:33:37
5楼
能说说如和计算的吗??
回复
lusihua
2008年11月11日 20:35:20
6楼
请问如和计算的~~能说说吗?
回复
zrs001
2008年11月11日 21:43:27
7楼
变压器容量=用点设备千瓦数
回复
lusihua
2008年11月12日 09:29:53
8楼
是吗?那按照平时的经验算的是1千瓦是两个电流.那1000千瓦是2000个电流,那1000KVA的变压器的额定电流才是1443个电流,按照你的说法起不是超载运行了吗?
回复
jxg2313
2008年11月13日 20:21:18
9楼
如果你没有补偿功率因数装置,建议使用1250KVA
回复
xieqiuhua82
2008年11月13日 21:06:30
10楼
学有所用:call: :call: :call:
回复
duanyu1218
2008年11月14日 16:17:38
11楼
晕,楼主的用电设备是什么样的都不知道呢?如果是单台设备,选1000KVA的就行了。如果是很多小负荷加起来才这么大,那肯定还要考虑同时系数和需要系数,估计800KVA的就够了。
回复

相关推荐