要保持室内正压,如何计算送风量
wojiushiwo3
2008年11月11日 14:06:41
来自于通风排烟
只看楼主

通常是以送新风来满足房间一定正压要求,但是风量如何计算呢,Pv=nRT,与其有什么联系吗

通常是以送新风来满足房间一定正压要求,但是风量如何计算呢,Pv=nRT,与其有什么联系吗
flier_01
2008年11月11日 19:09:59
2楼
满足室内正压要求的送风量的计算方法有两个
1.一是换气次数法
记不清楚是哪个资料有 这个换气次数了
是按不同的正压要求有不同的换气次数
针对常规密封程度的民用建筑
资料名谁记得补充一下
2.二是缝隙法
利用门窗缝隙的渗透计算需要的送风量