请教荣昌老师5P空调回流管结霜与室外温度较低有关吗?
mzfsyrj
mzfsyrj Lv.3
2008年11月11日 12:44:38
只看楼主

前天去工厂检修空调机,发现5华宝空调柜机有5台室内网结冰,经化冰重新开机检查室内风机正常出风较大,室外低压管表压力为0.35Mpa 左右(此时室外温度为20-28度,夜晚可能18度.)但开大概15分钟蒸发器各小管汇合处回流管即开始起霜慢慢结冰,最后整个蒸发器结冰风量变小.(根椐以前的经验应该是毛细管后蒸发器开始起霜才对啊)并且这交雪种压力加不上去.这次好像不一样,是不是过滤堵了,雪种充量过多??室外温度是不是越低越好?

前天去工厂检修空调机,发现5华宝空调柜机有5台室内网结冰,经化冰重新开机检查室内风机正常出风较大,室外低压管表压力为0.35Mpa 左右(此时室外温度为20-28度,夜晚可能18度.)但开大概15分钟蒸发器各小管汇合处回流管即开始起霜慢慢结冰,最后整个蒸发器结冰风量变小.(根椐以前的经验应该是毛细管后蒸发器开始起霜才对啊)并且这交雪种压力加不上去.这次好像不一样,是不是过滤堵了,雪种充量过多??室外温度是不是越低越好?
免费打赏
荣昌制冷
2008年11月11日 16:51:03
2楼
很简单,将低压0.35Mpa 对照R22的《热力性质表》的相对应温度就知道是怎么回事了。低压0.35Mpa ,相对应温度约为-5度左右,这么低的蒸发温度内机蒸发器和回气管能不结霜吗?
缺氟了!将低压加至5公斤压力为好。
回复
mzfsyrj
2008年11月11日 22:44:34
3楼
荣昌老师:可是压力加不上去加了很多雪种了,是不是与过滤器堵有关啊?还是毛细管过长?
回复
indiasun
2008年11月12日 11:32:31
4楼
过滤器堵不堵你摸摸它的前后两端管子就知道了,温差大的话就是堵了,没有明显温差就是没堵。
雪种是否足够的问题,你看看高压侧是多少?如果较低的话就是如荣昌老师所说的雪种不足,高的话就可能是毛细管过长,不过机子以前没有这种情况而是最近才有的话,那就不是毛细管的问题了,应该从其他方面找找原因。
回复
荣昌制冷
2008年11月13日 09:37:05
5楼

空调的毛细管是配好的,怎么会过长了呢?加氟压力上不去,检查是否确实加进去了?或者什么部位有堵的地方。
回复
dmyfly
2008年12月14日 21:33:03
6楼
我认为是,雪种过多了,放到0.3应该就好了.
回复
荣昌制冷
2008年12月15日 09:12:17
7楼

低压0.35Mpa都不够,还要放至0.3的压力?那相对应的温度应该是多少?内机蒸发器和回气管能不结霜吗?
回复
wybbyw
2008年12月19日 18:12:42
8楼
有可能是室外的环境温度太底造成制冷剂的过冷度太大从而造成的回气压力过底蒸发器结霜的。
你可以看看结霜开始的部位和刚开始结霜时回气温度来确定。
回复
loverb
2008年12月26日 16:00:06
9楼
楼主的问题解决了吗?蒸发器结霜我认为可能是机子漏氟导致冷媒不够或是系统有堵造成的。另外环境温度太低也有可能造成结霜。
回复
tecumse
2008年12月27日 11:41:18
10楼
判断 是不是缺氟利昂,或者室外环境温度过低,你得看清楚高压多少,环境温度多少

低压上不去 就说缺氟利昂,或者堵塞 太草率了
回复
荣昌制冷
2008年12月27日 16:29:04
11楼
运转中空调蒸发器及回气管结霜,楼主说过白天环境温度在20度以上,就是冬天也决不能结霜!!!蒸发器及回气管结霜与高压压力没有直接的联系!只要补加足氟,低压在4.5kg/cm²以上,结霜现象保证消除!!!这种现象绝对是缺氟!“草率”者说不准,就等于没说一样!