主要是一个三层环状加一个油枕的变压器水喷雾的例子,这个例子很具有特点,难度很大,它有131个喷头,并且每个喷头都不是安装标注的K=80的喷头,各层各不一样,有的是K=55.3有的是K=22.6等等。包括图纸
主要是一个三层环状加一个油枕的变压器水喷雾的例子,这个例子很具有特点,难度很大,它有131个喷头,并且每个喷头都不是安装标注的K=80的喷头,各层各不一样,有的是K=55.3有的是K=22.6等等。
包括图纸
2楼
为了学习一下,暂且收了你
回复
3楼
谢谢楼主!我想用一下
回复
4楼
谢谢
先下载了
学习学习
回复
5楼
好好学习,天天向上!
回复
6楼
:) 谢谢了楼主:victory:
回复
7楼
看了一下,图标说明是广东院做的,不知道制图的时候是不是用了什么软件。计算书没有太看明白。
我做过一些火力发电厂的水喷雾,个人认为统一系统内采用不同喷头不是十分适合。我认为做这个的时候,主要是控制两个基本条件就可以了,一是喷雾强度的把握,这个是原则问题;二是覆盖问题。至于管道方面,控制流速就可以了。最好是广东院的兄弟来给介绍一下你们的这个做法,采用什么软件了没有?谢谢
回复
8楼
学习了, 没做过这类东东
回复
9楼
楼主真好,谢谢你给大家提供的资料。楼主真好,谢谢你给大家提供的资料。楼主真好,谢谢你给大家提供的资料。
回复
11楼
-` 现在好象挺流行细水雾灭火系统,不知道楼主是否说的就是着玩意! .
回复