10kV进线柜的电流互感器怎样选取?
liu_y
liu_y Lv.2
2008年11月10日 20:34:53
来自于变压器
只看楼主

我想问一下,进线柜的电流互感器的二次侧要选用几个绕组的?为什么?有相关国标的资料?二次部分是不是有这几个信号(计量、保护、测量信号的选取?

我想问一下,进线柜的电流互感器的二次侧要选用几个绕组的?为什么?有相关国标的资料?


二次部分是不是有这几个信号(计量、保护、测量信号的选取?
免费打赏
lqc840319
2008年11月10日 20:44:09
2楼
我们工厂的进线CT是1600/5的,二次双绕组,30va
回复
lingxuct
2008年11月10日 22:16:41
3楼
真有点不明白,很简单的事,总是问规范、标准等,是不是读书人都这样?

“进线柜的电流互感器的二次侧要选用几个绕组的?为什么?”
高压CT的保护和测量是分开的,那么最少也应有二组。
如果保护需要多组,那就是保护组数+测量。
为什么?还需要再说吗?
会问保护怎么需要多组呢?
常规过流、速断、现综保3CT的零序可以用同一组,如果进线与主变的差动(上一级对应)保护,则再要加一组,如果进线后的母差保护又要用,还得再加一组。这样就需要3组保护+1组测量。
回复
sdwfcmj
2008年11月10日 22:40:18
4楼
这个要分不同的情况吧,你是开闭所还是变电站呢,如果是开闭所,要与上级电源CT变比相差不大,还要根据线路的要求,如果是35kV变电站的10kV侧,则要看主变容量的大小,根据主变容量计算出低压侧的一次电流大小,选择合适的CT。开闭所二次一般0.2S/0.5/10P10就可以了,而变电站的,因涉及差动保护和后备保护,保护绕组需要两个