一个很常见的供电方案:两路10kV进线,各带50%负荷,进线按100%选择,单母线分段联络,各带1台变压器,低压也是单母线分段联络。看一些权威设计院出的图集,通常这样控制:高压母线手动操作,当一路10kV失电时,由另外一路带全部负荷;低压自动切换,切掉三级负荷,带所有一二级负荷。对此我有个疑问,低压母线联络断路器信号如何取得?是低压母线主进开关吗?如果是这样,当一路高压失电的时候,低压主进开关也失电,该主进开关断开,低压联络断路器闭合,所有三级负荷断开。此时要利用另外一路高压供全部负荷,必须先断开故障线路变压器的所有负荷,然后断开母联,闭合所有被断开的负荷,闭合主进开关,然后是手动闭合高压母线的分段开关。这样要做大量的工作,会不会有更好的控制方法?

2005年03月29日 19:00:08
2楼
1.不必如此操作。
可按下列顺序操作:
此时要利用另外一路高压供全部负荷,可断开停电侧10kv断路器,合上10kv母联断路器,合上断开的变压器二次主断路器,断开0.4kv侧母联断路器,合上断开的所有三级负荷的断路器。
2.另外,还可设置闭锁装置。当某侧10kv进线停电时,可闭锁0.4kv侧BZT,使之不动作。
但此时10kv侧也应设BZT。
回复
大鼻山
2005年03月29日 19:47:27
3楼


既然是每路10KV进线都可带100%负荷,那么其中一路10KV失电时,为何要切掉三级负荷?
回复
雨过天晴
2005年03月29日 21:13:37
4楼
必须先断开故障线路变压器的所有负荷,然后断开母联,闭合所有被断开的负荷,闭合主进开关,然后是手动闭合高压母线的分段开关。
这个必须的结论是你自己猜的还是图纸上这么规定的?我看着都晕。
一般进线带100%的一、二级负荷,不会是全部负荷,所以要断开三级负荷。
低压母联信号从主进线开关前取得,两个低压进线开关和母联开关形成闭锁。
回复
城市边缘
2005年03月30日 08:44:23
5楼
既然是每路10KV进线都可带100%负荷,那么其中一路10KV失电时,为何要切掉三级负荷?因为高压母线是手动联络,低压母线是自动联络,一路高压失电,它所带的变压器也失电,低压自动联络,由一台变压器带所有的一二级负荷,所以要断开三级负荷,避免变压器过载,但要高压供全部负荷,我觉得这样的控制有点麻烦。
回复
yunping
2005年03月30日 08:56:50
6楼
以下是引用城市边缘在2005-03-29 16:53:26发表的内容:

现在南自国电公司就有你说的微机综合保护装置,其工作原理为当线路发生跳电时,该装置鉴别是外线路跳电还是设备内部事故跳电,根据情况动作,同时根据负荷情况可以切除不重要的负荷,以确保重要负荷的正常运行。
回复
城市边缘
2005年03月30日 08:58:17
7楼

我对控制方面了解不深,只是觉得手动切换高压母线的做法有点麻烦,你所说的第二个方案和我昨天想的有点相似,但是没有接触过,是不是这样的过程:低压母线联络的信号取自低压母线主进开关和高压主进开关,当高压没失电,低压失电时,低压自动联络;当高压失电的时候,高压自动联络,低压不联络。不知道这样的分析是否正确?
另外,请教一下,象这样的变电所,如果做高压自动切换是否会大大提高造价?这样做法是否常见?
回复
城市边缘
2005年03月30日 09:01:34
8楼

的确有点晕,我也有点晕,把母联断路器想成了隔离开关了,我的疑问在高压切换和低压切换的配合问题上。
回复
台风边缘
2005年03月30日 09:20:08
9楼
低压母联自动切换很少见,也没必要啊~
回复
大鼻山
2005年03月30日 12:16:33
10楼
多为这种情况:一路(常用)带100%负荷,另一路(备用)只带一、二级负荷。
否则不经济,用户不划算

回复
hys_nc
2005年03月30日 12:40:00
11楼


我想在此情况下,如果进线带100%的一、二级负荷,而不是带全部负荷,那我就觉得高压联络不做一样可以通过切掉三级负荷,和通过低压联络保持一二级负荷的供电。是不是这样的话高压联络是多余的了????