:( 自动喷水配水干管,配水管可否上弯,下弯。我做一个酒店,喷淋干管在走道吊顶内梁下安装,配水管进入每个客房内后上翻在顶板下安装,这样可以吗?施否存在排气问题。规范有名确规定吗?哪位高手指点一下。

:( 自动喷水配水干管,配水管可否上弯,下弯。我做一个酒店,喷淋干管在走道吊顶内梁下安装,配水管进入每个客房内后上翻在顶板下安装,这样可以吗?施否存在排气问题。规范有名确规定吗?哪位高手指点一下。
免费打赏
wind5308
2008年11月17日 20:45:37
12楼
主管在低位,支管上翻是没有什么问题的,不用每个房间都设置排气阀!不影响使用效果,如果是主干管要翻弯,就要慎重些了
回复
keeper
2008年11月17日 22:44:15
13楼
实际施工时,管道乱翻很正常,我们设计的时候一个是不要违反规范,第二个是要控制主干管的标高和走向,尽量避免翻。实际使用时,我个人认为支管里有点气不要紧,火灾时,应该会被水顶出去的,不知道我这个想法对不对。
回复
yeyun886
2008年11月18日 14:56:10
14楼
如果在同一层内主管道有上下翻腕的情况,应在本层的最高点设置排气阀,而不是系统的最高处
回复
tbqyc
2008年11月19日 11:22:04
15楼
作为一个系统,你只需保证在系统的最高处设置自动排气阀即可,至于其他较低部位的U形管,没必要一一考虑,没什么必要!因为管段内的气体是会向最高处聚集的!
回复
wkindyak
2008年11月19日 16:52:19
16楼
同一个系统,你只需保证在系统的最高处设置自动排气阀即可,至于其他较低部位的U形管,没必要一一考虑,没什么必要!因为管段内的气体是会向最高处聚集的! 同意这个看法!!
回复
西牛
2008年11月19日 17:09:03
17楼
U型弯的各支管末端应加排气阀,低处加泄水阀。
回复
xqcs
2008年11月19日 17:24:00
18楼
在系统的最高处设置即可
回复
xiaohui875
2008年11月19日 17:33:32
19楼
个人感觉,主要保证的是系统的安全性,在火灾时是否有效灭火。

个人感觉只要不会产生气堵,那些上翻或者下翻的管段没有必要全部都设置。

但是如果个别管段存在气堵可能,我个人建议增加排气阀。

但是排气阀必须适用质量过硬的,不然漏水了还不如不设置。

至于系统的最高点设置,这个是规范强制要求,是必须的。

哪里设置和怎么设置似乎没有太明确要求吧,不然还要我们水工做什么啊。
回复
jtzhang
2008年11月21日 15:26:22
20楼
如果楼主有担心的话,建议都装上排气阀。
回复
yunbaizhu
2008年11月27日 21:29:31
21楼
自动喷水配水干管,配水管可以上弯,下弯。喷淋干管在走道吊顶内梁下安装,配水管进入每个客房内后上翻在顶板下安装,这样可以。不存在排气问题。规范没有名确规定。