自动喷水管网问题
swordmanl
swordmanl Lv.2
2008年11月10日 16:53:56
只看楼主

:( 自动喷水配水干管,配水管可否上弯,下弯。我做一个酒店,喷淋干管在走道吊顶内梁下安装,配水管进入每个客房内后上翻在顶板下安装,这样可以吗?施否存在排气问题。规范有名确规定吗?哪位高手指点一下。

:( 自动喷水配水干管,配水管可否上弯,下弯。我做一个酒店,喷淋干管在走道吊顶内梁下安装,配水管进入每个客房内后上翻在顶板下安装,这样可以吗?施否存在排气问题。规范有名确规定吗?哪位高手指点一下。
免费打赏
pass40ji
2008年11月27日 21:49:02
22楼
作为一个系统,你只需保证在系统的最高处设置自动排气阀即可,至于其他较低部位的U形管,没必要一一考虑,没什么必要!因为管段内的气体是会向最高处聚集的!
回复
wjx478994
2008年11月30日 13:39:37
23楼
喷淋管道有实验放水阀和末端试水装置,喷淋管道压力大,不必考虑那么多集气排气问题
回复
zhangfanghong534
2008年11月30日 14:00:51
24楼
我觉得弯不玩是次要的
关键是你是否是按照规范设了还是没设,是否满走距离要求
其他的问题是门人看的
回复
swj02113107
2008年12月01日 10:11:52
25楼
喷淋管道的敷设也要有最小坡度的,同意15楼的
回复

相关推荐