哪位了解电接触压力表
dannie
dannie Lv.2
2005年03月30日 15:12:00
来自于企业招聘
只看楼主

哪位了解电接触压力表,有它的工作原理图或资料吗.我有一压力表不能正常显示,QQ:443844971

哪位了解电接触压力表,有它的工作原理图或资料吗.
我有一压力表不能正常显示,
QQ:443844971
免费打赏
wcm101769
2005年03月30日 22:20:56
2楼
主要是在压力表上有上、下限两个接点。你可以自己调节范围,可能是压力表的指针被挂住了或内部弹簧松了。
回复
dannie
2005年03月31日 17:16:12
3楼
谢谢2楼的建议
回复
lhx1108
2005年04月19日 00:56:46
4楼
把上/下限指针分别调到最大和最小看显示指针能否正常显示,如正常,看一下表是否是磁助式的.
回复
lhx1108
2005年05月06日 23:28:41
5楼
会了吗,再不会就拆,拆了就全会了,这招很好用。再不会大家也就没法子了。
回复
hz_ljf123
2005年05月08日 20:02:37
6楼
电接触压力表跟普通压力表没有太大的区别,只是多了两个触点而已,作为启动、停止功能,如不能正常显示,可考虑冲洗一下管道,看是否堵塞。
回复
oklbk
2005年05月25日 15:23:41
7楼
这种表一般有两个静止点(也就是上下限调节点),这两个点手动调好后一般是不动的;
中间有个游动的指针,随控制压力的高低接触上下限控制点。
碰到上限控制点时一般关闭电路,碰到下限控制点时一般启动电路。

问题是:
一般压力罐是靠打入液体挤压空气推动游针工作的,但是在水泵停止或启动的瞬间,水流都会引起罐体内气体的波动,导致游针和上下限控制点频繁的接触或断开,接触处产生火花造成烧黑现象,就会有接触不良的后果产生而不能正常控制电路,严重时还会产生毛刺出现指针勾连粘连现象。

解决的方法:在二次回路上设自锁(上下限初次接触后电路即自锁)。
回复
chb_cx
2005年06月13日 16:43:27
8楼
多谢,楼上的兄弟!
回复
tesst
2005年07月02日 12:12:08
9楼
用压力开关代替,可简化电控部分
回复