求医院核磁共振成像机和CT机的发热量
huiandyou
huiandyou Lv.2
2005年03月29日 16:41:39
只看楼主

各位大师一定要帮忙啊。小弟在设计一家医院的医技楼空调系统,现在不知道核磁共振成像装置和CT机的设备发热量。问甲方甲方现在也还没确定设备无法提供参数。哪位作过这方面设计的大师能提供一个大概的设备对应发热量啊,救急啊。这么拍脑袋出去的话怕出事情啊,都是精密仪器啊。谢谢。

各位大师一定要帮忙啊。小弟在设计一家医院的医技楼空调系统,现在不知道核磁共振成像装置
和CT机的设备发热量。问甲方甲方现在也还没确定设备无法提供参数。哪位作过这方面设计的大师能提供一个大概的设备对应发热量啊,救急啊。这么拍脑袋出去的话怕出事情啊,都是精密仪器啊。谢谢。
免费打赏
dazhongy44
2005年03月30日 12:12:35
2楼
CT要求:温度18~20℃,发热量(380mA机器):扫描室9.45kW,操作间1.45 kW,设备间1.50 kW。
MRI发热量(1.5T机器):磁体间5kW,设备维修时散热量超过4kW,操作间3.5 kW,设备间24 kW(水冷机、稳压柜等)
回复
dazhongy44
2005年03月30日 12:15:37
3楼
另外:MRI一般设置气体灭火,需设下部排风(灭火后),离磁体中心7.5m以内不得有电梯、汽车等大型运动金属体,离磁体中心1.1m以内不得有铁磁质物(如管道、线缆),空调应设置恒温横是机
回复
yicelong
2006年05月01日 21:37:25
4楼
非常感谢楼上的同志~!
回复

相关推荐

APP内打开