我单位为建筑工地加工一台施工临时用电配电柜(一级柜)主开关为DZ20-630A一台,分回路为4台4P250A塑壳漏电断路器,柜内配有电能计量表及电压电流表。本柜在建筑工地已运行半年多,无异常。就在前天夜里(未施工)突发短路事故,使变压器下口断路器跳闸。当打开配电柜门发现所有开关都未跳闸.在4台漏电断路器中其中中间两台漏电断路器的上口靠近紧固铜排螺栓的地方,发现A,B,C相有短路打过的痕迹,N相没有。且两台现象一样。现场也无其他东西,且配电柜封闭。检查线路无问题,重新合上变压器断路器仍然可以送电。不知这种故障是如何产生的?
有可能是灰尘引起的,往往还看不到
蛇之类的小动物引起的应该有痕迹
回复
3楼
我遇到过类似的情况,只不过我经历的那次是因为箱体进水空开上口被电爬了。
回复
4楼
可能是蛛丝之类的东西,冷凝水在蛛丝上发生短路。
回复
5楼
有没有图片呢?
回复
6楼
可能是在断路器上口发生短路,但是我还遇到另一种情况,也会在断路器上口出现烧黑的状况,但不会在端子和铜排上留下烧蚀的痕迹.那就是断路点发生在断路器下端的电缆上,断路器内部接点通过短路电流,产生电弧,表现在开关上端的灭弧罩的位置就会有一片黑色的痕迹.
回复
7楼
我遇 到过多次这样的情况,你观察一下上口会有发亮的放电点多个,(在两个母排之间)这是由于小虫或小动物造成的,你可以在配电柜的下边找到它们电焦了的尸体,解决这样的问题在配电柜的下边撒一些杀虫药就可以了
回复