关于商业网点的喷淋设置的疑问
hf_apm50
hf_apm50 Lv.2
2008年11月10日 11:48:51
只看楼主

底下2层为商业网点,上面十二层住宅,现要在2层商业网点内设喷淋系统,由于商业网点为复式商铺,每个商铺间为独立防火分区,那么我是否应该为每个商铺设一个水流指示器,同时对于复式商场商铺,是和下层共用水流指示器还是再设一个?6.3.1 除报警阀组控制的喷头只保护不超过防火分区面积的同层场所外,每个防火分区、每个楼层均应设水流指示器。

底下2层为商业网点,上面十二层住宅,现要在2层商业网点内设喷淋系统,由于商业网点为复式商铺,每个商铺间为独立防火分区,那么我是否应该为每个商铺设一个水流指示器,同时对于复式商场商铺,是和下层共用水流指示器还是再设一个?

6.3.1 除报警阀组控制的喷头只保护不超过防火分区面积的同层场所外,每个防火分区、每个楼层均应设水流指示器。
免费打赏
hf_apm50
2008年11月10日 13:04:25
2楼
55
高手指导哈呀
谢谢咯
回复
poedan
2008年11月12日 22:34:14
3楼
规范要求每层或每个防火分区设置水流指示器。每层设计一个水流指示器,每间商铺上下设置一个水流指示器的做法都有,且均能满要求,但是从设计原理角度说,每间商铺设置一个,更加合理。
回复
刘子寒
2013年12月09日 15:20:06
4楼
路过,学习了。
回复
a9804
2013年12月09日 19:04:46
5楼
隔间只叫“防火分隔”与防火分区不同的概念
回复