真不知道这个问题应该发到哪个版块。里面有规范的问题,只能来这里碰下运气
lygzhuchao
lygzhuchao Lv.2
2008年11月09日 13:51:22
来自于建筑规范
只看楼主

今天在工地上看到基础现场情况后,产生的疑问如下: XX工程,预制管桩基础,盖有基础梁,总共有JL-1,JL-2,设计为550mm宽,700mm高,桩径为400mm。桩居JL中。这样桩的边缘到JL边缘为75mm。(这是桩位一点不偏的理想情况)但是在现场施工中难免会出现偏位。这样在桩基验收的时候就用到桩基验收规范其中对预制管桩中有这么一段说明:盖有基础梁的桩,延基础梁轴线方向允许偏差(15+0.01H)cm;垂直基础梁轴线的桩允许偏差(10+0.01H)cm。然而设计规范上说的是桩到基础梁外边线要>75mm。假若出现这种情况会怎么处理:1.xxx号桩垂直基础梁轴线偏差10cm,这棵桩明显超出基础梁的边线,但是在桩基规范中:垂直基础梁轴线的桩允许偏差(10+0.01H)cm。它没超出规范。但是在设计规范中桩到基础梁外边线要>75mm。明显不符合要求。这类问题怎么解决?以何为准?

今天在工地上看到基础现场情况后,产生的疑问如下:
XX工程,预制管桩基础,盖有基础梁,总共有JL-1,JL-2,设计为550mm宽,700mm高,桩径为400mm。桩居JL中。2.在“十”交叉梁中,交叉点的那棵桩在“I”方向上延基础梁轴线方向偏差15cm;垂直基础梁轴线的桩允许偏差10cm。但是在“一”方向上垂直基础梁轴线不是也就偏差15cm了?它在“I”方向符合规范在“一”方向就超出规范了该怎么处理?
免费打赏
029xiaobo
2010年12月25日 17:13:11
2楼
这个疑问我也有,希望高手问我们解惑,谢谢!
回复
psychicshu
2010年12月28日 11:32:03
3楼
这种情况应该和设计单位联系一下,他们应该给个意见才是。
回复

相关推荐

APP内打开