娱乐场所排烟问题?
dq119
dq119 Lv.3
2008年11月08日 16:43:13
只看楼主

《建规》9.1.3 条:下列场所应设置排烟设施:5 、设置在一、二、三层且房间建筑面积大于200m2 或设置在四层及四层以上或地下、半地下的歌舞娱乐放映游艺场所;有以下问题:1、200平方米指所有房间总建筑面积,还是指某个大于200平方米的房间? 2、设置在地下或地上四层及以上的歌舞娱乐场所,其每个房间均需排烟吗? 比如说通廊式KTV场所,房间内无自然排烟,那么每个房间都设机械排烟口?

《建规》9.1.3 条:下列场所应设置排烟设施:

5 、设置在一、二、三层且房间建筑面积大于200m2 或设置在四层及四层以上或地下、半地下的歌舞娱乐放映游艺场所;


有以下问题:
1、200平方米指所有房间总建筑面积,还是指某个大于200平方米的房间?
2、设置在地下或地上四层及以上的歌舞娱乐场所,其每个房间均需排烟吗? 比如说通廊式KTV场所,房间内无自然排烟,那么每个房间都设机械排烟口?

望提供可靠依据或经验做法。

[ 本帖最后由 dq119 于 2008-11-8 16:49 编辑 ]
免费打赏
求知不断
2008年11月08日 21:54:29
2楼
指的是总的面积超过200平米,但是靠近外窗的可以自然排烟,指的是不能自然排烟的内在走廊和房间:lol :lol
回复
chengshiguyi
2011年03月18日 17:37:09
3楼
一个房间的面积,规范组解答有,条文解释后面也说的有
回复
yzyzlyp
2011年03月21日 16:21:48
4楼
一个房间的面积.
回复
yinhuixiayan2004
2011年03月21日 22:50:11
5楼
1、指某个大于200平方米的房间,无法自然排烟
2、设置在地下室或地上四层及以上的歌舞娱乐场所,其每个房间均需排烟。防烟分区面积不大于500平
回复
lsl040520
2011年03月23日 14:07:36
6楼
大于200平方米的房间,无法自然排烟
回复