新风量如何确定
wangyiqun
wangyiqun Lv.2
2005年03月29日 09:29:04
只看楼主

局部排风量+正压要求量之和与卫生要求量,;两者中取大值以后是否还要与10%的送风量再比较取大值

局部排风量+正压要求量之和与卫生要求量,;两者中取大值以后是否还要与10%的送风量再比较取大值
免费打赏
crj1314520
2005年04月20日 23:52:12
2楼
不要了吧,,、、、以大为准 。。
回复
jswgq-55
2005年04月21日 11:06:41
3楼
应取大值,个人观点。
回复
jswgq-55
2005年04月21日 13:33:28
4楼
1、正压要求
《1》规定采用缝隙法或换气次数法计算。
2、健康要求:40m3/( per·h);
3、按总风量百分比计算(规范2);
垂直单向流100级,2%;
水平单向流100级,4%;
非单向流1 000级,10%;
非单向流10 000级,20%;
非单向流100 000级,30%;
此是净化教程内容。
回复