现有10台电焊机,其中4台38KVA交流电焊机,其他为CO2电焊机 KRII500A,为其设置配电箱,刀开关为400A,电源线应该取多大电缆线呢?
现有10台电焊机,其中4台38KVA交流电焊机,其他为CO2电焊机 KRII500A,为其设置配电箱,刀开关为400A,电源线应该取多大电缆线呢?
2楼
如果按400A额定电流选,可以两根3x185+1x95并敷
按你的负载,400A的开关比较紧张
回复
3楼
按电焊机容量配电缆,楼上说的对,400A开关也太小。
按实际使用配电缆,与电焊机的工作方式有关,自动焊的暂载率在65%以上,手工焊在45%以下。
我做过一个焊接培训试验室,16个手工焊工位(可以接16台手工焊机)和2台自动焊(输出1000A的),加上其他辅助设施的用电,同楼主一样,用HR5-400刀熔,二根120的YJV22,经多次培训考试,实际证明安全可靠。