今天去现场预验收,看了一个楼层配电箱,不明白为什么这样接线:单相电引出后用3p的断路器,而且断路器还有三个出线,像是三相电,但进线却是单相,是什么意思啊? 这是我代别人去验收,没有看到图纸....望各位解答。[ 本帖最后由 alecdu11 于 2008-11-6 22:28 编辑 ]
今天去现场预验收,看了一个楼层配电箱,不明白为什么这样接线:单相电引出后用3p的断路器,而且断路器还有三个出线,像是三相电,但进线却是单相,是什么意思啊? 这是我代别人去验收,没有看到图纸....望各位解答。
[
本帖最后由 alecdu11 于 2008-11-6 22:28 编辑 ]
32楼
三相小电流汇流排,这个我们厂经常用呀,接线无误·,就是难看懒一点,工艺没跟上1
回复
33楼
其实只要将白色条状护罩打开取下,就可看清里面母排是如何接线的,要么是三根都短接,要么是ABC分开接,用途自然就清楚了。
回复
34楼
:L :L :L :L :L :( :( :( :( :( :Q :Q :Q :Q :handshake :handshake :handshake
回复
35楼
工艺乱了一点。黄绿红分得不太明显。白的是汇流排。零线。接地全有
回复
36楼
那白色的玩意叫梳巴,是香港啊北美欧洲常用的一种小电流汇流母排,最大电流可以达到125A,有单极二极三极和四极,其里面是铜排,白色的外壳是ABS绝缘材料做成,形状象把梳子,所以形象地叫它为“梳巴”
回复
37楼
接线是没有问题的,只是拿空气开关当分线器使用了
回复
38楼
做电箱厂的不是很规范,零排和地排做错了,接线相序不符合要求.
回复
39楼
学习 学习 再学习
回复
40楼
长见识了:kiss: :kiss: :kiss:
回复
41楼
这东西是汇流排,我拆开过,里面有小的汇流母排,这样接线我觉得很好,非常省地方,实际箱子尺寸可以减小!小型配电箱建议采用这种!
回复