今天去现场预验收,看了一个楼层配电箱,不明白为什么这样接线:单相电引出后用3p的断路器,而且断路器还有三个出线,像是三相电,但进线却是单相,是什么意思啊? 这是我代别人去验收,没有看到图纸....望各位解答。[ 本帖最后由 alecdu11 于 2008-11-6 22:28 编辑 ]
今天去现场预验收,看了一个楼层配电箱,不明白为什么这样接线:单相电引出后用3p的断路器,而且断路器还有三个出线,像是三相电,但进线却是单相,是什么意思啊? 这是我代别人去验收,没有看到图纸....望各位解答。
[
本帖最后由 alecdu11 于 2008-11-6 22:28 编辑 ]
22楼
接线正确啊.:) :) :)
回复
23楼
接线没有问题,就是箱子做的太一般了,验收怎么能过啊!
回复
24楼
对的,没问题你注意第二张图片,三条线分别接的空开的三相上,也在三相汇流排的每相上,只是制作工艺真的有点乱,零地排没预留
回复
25楼
右边的二个单极开关不知作何用?单相漏电开关的N线从PE端子引入,不太美观。
回复
26楼
其实,在这个地方可以用三只单相开关,可能是有三个电源需同时合闸所以选择一只三相断路器,汇流排虽然看似一根,但是中间的导电铜条被切断,不会产生断路。在特殊情况下可以这样做。但需有图纸做特别说明。
回复
27楼
我想如果是发热器,应该就可以这样做,但有点不大好。
回复
28楼
两个单极开关,是其它地方的照明或其它的辅助供电。这个没有什么不明白的。
回复
29楼
作箱子配线的人或厂家是不是太业余了
回复
30楼
那白色的塑料隔板里面要是联线排,那就没问题,很正确,也很标准:victory:
回复
31楼
用的梳形排而已,接线是正确的,没问题.
回复