图片疑问--断路器这样接线是什么意思?
alecdu11
alecdu11 Lv.2
2008年11月06日 22:26:16
来自于断路器
只看楼主

今天去现场预验收,看了一个楼层配电箱,不明白为什么这样接线:单相电引出后用3p的断路器,而且断路器还有三个出线,像是三相电,但进线却是单相,是什么意思啊? 这是我代别人去验收,没有看到图纸....望各位解答。[ 本帖最后由 alecdu11 于 2008-11-6 22:28 编辑 ]

今天去现场预验收,看了一个楼层配电箱,不明白为什么这样接线:单相电引出后用3p的断路器,而且断路器还有三个出线,像是三相电,但进线却是单相,是什么意思啊? 这是我代别人去验收,没有看到图纸....望各位解答。

[ 本帖最后由 alecdu11 于 2008-11-6 22:28 编辑 ]

moto_0040.jpg


moto_0041.jpg


moto_0042.jpg


moto_0044.jpg

免费打赏
xgls38
2008年11月12日 19:59:34
22楼
接线正确啊.:) :) :)
回复
lnhldlwj
2008年11月12日 21:07:20
23楼
接线没有问题,就是箱子做的太一般了,验收怎么能过啊!
回复
zpjx333
2008年11月13日 10:40:09
24楼
对的,没问题你注意第二张图片,三条线分别接的空开的三相上,也在三相汇流排的每相上,只是制作工艺真的有点乱,零地排没预留
回复
tnazxc
2008年11月13日 11:42:02
25楼
右边的二个单极开关不知作何用?单相漏电开关的N线从PE端子引入,不太美观。
回复
peopleynzdl
2008年11月13日 16:39:42
26楼
其实,在这个地方可以用三只单相开关,可能是有三个电源需同时合闸所以选择一只三相断路器,汇流排虽然看似一根,但是中间的导电铜条被切断,不会产生断路。在特殊情况下可以这样做。但需有图纸做特别说明。
回复
peopleynzdl
2008年11月13日 17:00:32
27楼
我想如果是发热器,应该就可以这样做,但有点不大好。
回复
peopleynzdl
2008年11月13日 17:01:39
28楼
两个单极开关,是其它地方的照明或其它的辅助供电。这个没有什么不明白的。
回复
ssy1111
2008年11月14日 16:06:24
29楼
作箱子配线的人或厂家是不是太业余了
回复
bg1vka
2008年11月14日 18:36:09
30楼
那白色的塑料隔板里面要是联线排,那就没问题,很正确,也很标准:victory:
回复
cqly7788
2008年11月15日 16:53:22
31楼
用的梳形排而已,接线是正确的,没问题.
回复

相关推荐