图片疑问--断路器这样接线是什么意思?
alecdu11
alecdu11 Lv.2
2008年11月06日 22:26:16
来自于断路器
只看楼主

今天去现场预验收,看了一个楼层配电箱,不明白为什么这样接线:单相电引出后用3p的断路器,而且断路器还有三个出线,像是三相电,但进线却是单相,是什么意思啊? 这是我代别人去验收,没有看到图纸....望各位解答。[ 本帖最后由 alecdu11 于 2008-11-6 22:28 编辑 ]

今天去现场预验收,看了一个楼层配电箱,不明白为什么这样接线:单相电引出后用3p的断路器,而且断路器还有三个出线,像是三相电,但进线却是单相,是什么意思啊? 这是我代别人去验收,没有看到图纸....望各位解答。

[ 本帖最后由 alecdu11 于 2008-11-6 22:28 编辑 ]

moto_0040.jpg


moto_0041.jpg


moto_0042.jpg


moto_0044.jpg

免费打赏
rhlzz
2008年11月10日 11:23:13
12楼
汇流排没问题

1. 进线ABC的黄绿红没分清楚。
2.还备用有两个单向断路器一个单向漏保一个三峡断路器,N、接地端子都不够。

要验收的话我叼死施工的,肯定返工,端子预留都不知道。

[ 本帖最后由 rhlzz 于 2008-11-10 11:31 编辑 ]
回复
姜振祥
2008年11月10日 16:39:30
13楼
断路器上方装的是三相的梳状汇流排。 看来楼主有点落后了你的学习啊 现在元器件的更新太快了你的好好了解了。
回复
lxq-1998
2008年11月10日 17:06:24
14楼
接线是正确的,
箱内配线太乱,
断路器上桩进线有汇流排:L :L :L
回复
a54884880
2008年11月11日 15:14:11
15楼
接线是对的啊~~只不过是用汇流排连起来了~~~
回复
ken_xiong
2008年11月11日 15:42:01
16楼
接线正确啊,接地保护、工作零线都有。白色的是塑料隔板里面是联线排
接线正确啊,接地保护、工作零线都有。白色的是塑料隔板里面是联线排:kiss: :kiss: :kiss:
回复
yisun
2008年11月11日 21:41:04
17楼
接线正确啊,接地保护、工作零线都有。白色的是塑料隔板里面是联线排
回复
calivendor
2008年11月12日 15:07:21
18楼
不清楚小断路器上方的白板是 什么东西
如果是汇流排说的过去,但这么小个东西,间隙够不够.
下发引出来的是三相电?
没见过,不敢妄下结论.
回复
hlj285157853
2008年11月12日 16:29:38
19楼
一直没母排这个概念,学习了
回复
choubing
2008年11月12日 18:18:07
20楼
很明显,为了是节约开关,用三相出线,作单相出线,
危险就在于如单相回路上有短路或过载现象时,如何动作?上端是三相开关哦~~~~
回复
zyhefei
2008年11月12日 19:44:11
21楼
你用万用表量量输出端,看是不是三相不就完了吗。
回复