今天去现场预验收,看了一个楼层配电箱,不明白为什么这样接线:单相电引出后用3p的断路器,而且断路器还有三个出线,像是三相电,但进线却是单相,是什么意思啊? 这是我代别人去验收,没有看到图纸....望各位解答。[ 本帖最后由 alecdu11 于 2008-11-6 22:28 编辑 ]
今天去现场预验收,看了一个楼层配电箱,不明白为什么这样接线:单相电引出后用3p的断路器,而且断路器还有三个出线,像是三相电,但进线却是单相,是什么意思啊? 这是我代别人去验收,没有看到图纸....望各位解答。
[
本帖最后由 alecdu11 于 2008-11-6 22:28 编辑 ]
2楼
断掉电源总开关后,取下0042那张图片,支路空开上桩头上的白色条状护罩(不知到楼主那边怎么称呼那玩意),应该能看到三相母排.如果看不到.那就不清楚了.还望高人指点.
回复
3楼
断路器上方装的是三相的梳状汇流排。
回复
4楼
我估计可能是梳状汇流排这样作用的东西,但从外面看不是很确定。因为没在现场干过,所以不是很清楚,有点纸上谈兵的感觉。
回复
5楼
哪白条肯定就是 母排
回复
6楼
接线正确啊,接地保护、工作零线都有。白色的是塑料隔板里面是联线排。:)
回复
7楼
接线是正确的,只是箱内配线杂乱,断路器上桩进线有汇流排.
回复
8楼
接线正确啊,接地保护、工作零线都有。白色的是塑料隔板里面是联线排
回复
9楼
断路器上方装的是三相的梳状汇流排。
完全正确,我是在现场看过的。
回复
10楼
断路器上方装的是三相的梳状汇流排.....
没有问题你可以使用.....
就上线乱了一点........
回复
11楼
上面已经用铜排连接了
你可以拆开看看