2楼
个人关点:1。底部框架-抗震墙房屋的地震力由框架柱和抗震墙共同承担;框支墙梁房屋的地震力则全部由框架柱承担。2。确定柱的抗震等级时两者也是不同的。3。抗震构造措施也不同。4。计算时各种内力的放大系数也不同。供参考,请批评指正。
回复
3楼
底部框架-抗震墙房屋仍然属于底框结构,只不过它为了满足抗震要求而在适当的地方设置了钢筋砼抗震墙而已。而框支墙梁是属于框架结构。他们两者在受力上有很大区别。
其他的同楼上的。
个人意见,不对处请批评反指正。
回复
4楼
我想基本都讲明白了。
回复
5楼
框支墙梁的前提是满足《砌体》7.3.2条的要求,其受力才符合“墙梁”的要求;否则应按底框计算;另两者在上部何载的取用上存在本质的区别,“墙梁”考虑拱效应,上部何载折减,这才是“墙梁”的独到之处,而底框是不考虑上部何载的折减的。