请问:35KV变电所 改为 110KV变电所......?
i169.net
i169.net Lv.2
2008年11月06日 16:05:13
只看楼主

我公司现供电线路为35KV进线,主变为S9-16000/35,二次侧电压10.5KV;因公司上了自备电厂,发电机为4.5MW(并网不上网)、10.5KV,为了节省基本电价、降低电价,想把变压器减容为12000KVA,并将进线改为110KV。要我在下周一前做个初步的预算~好和供电局和总公司去谈~求教各位:1)、110KV/10.5KV 、12000KVA 的油浸式变压器(无载),S9还是S11好,大概多少钱?

我公司现供电线路为35KV进线,主变为S9-16000/35,二次侧电压10.5KV;
因公司上了自备电厂,发电机为4.5MW(并网不上网)、10.5KV,为了节省基本电价、降低电价,想把变压器减容为12000KVA,并将进线改为110KV。
要我在下周一前做个初步的预算~好和供电局和总公司去谈~

求教各位:
1)、110KV/10.5KV 、12000KVA 的油浸式变压器(无载),S9还是S11好,大概多少钱?
2)、现35KV有3只柜子:35KV进线柜/PT柜/主变柜,要完全更换掉?大致费用多少?
3)、110KV线路使用铁塔架空,铺设过来,每公里的造价大概多少?
3)、35KV变电所改为110KV变电所,还有什么要求?

急~ 谢谢!
:L
lingxuct
2008年11月07日 04:16:20
2楼
为了16000改成12000,要把已有的35KV设施全部废弃,新建110KV,可能连变电所(房子)也要重建(因35KV开关室与110KV开关室完全不同),4.5MW发电机还无法并网!你的系统如何运行?
当然,4000KVA的基本电费是个不小的数字,但你要建的110KV变电所的投资的折旧费会超过4000KVA基本电费!!!
回复
i169.net
2008年11月07日 08:53:52
3楼
我也认为是很不合算的,一次性投资太大~

但老板认为可以尝试,所以先要咨询一下投资费用。
不光光基本电价节省了4000KVA,另外110KV的电价也比35KV的电价便宜。
我们是用电大户,每个月平均要消耗800万度电~

“4.5MW发电机还无法并网!” 不知何解?
4.5MW的发电机是10.5KV级的,在变压器二次侧的10.5KV母线上并网,这个应该没问题吧~
回复
lingxuct
2008年11月08日 04:42:21
4楼
“4.5MW发电机还无法并网!” 不知何解?
“因公司上了自备电厂,发电机为4.5MW(并网不上网)”
回复

相关推荐

APP内打开