10/0.4kV变压器SCB10-1600kVA,10±2X2.5%/0.4KV,Ud=6% ,低压侧的空气开关需要设置速断保护、短延时吗?某变压器低压母线末端三相短路电流为28.8kA,根据速断保护咬断过线路末端三相短路电流的要求,如果要设置速断保护,是不是速断保护整定值要大于28.8kA,但是我看到的图纸上速断保护整定值为21.6kA.短延时脱扣整定值 为10.8kA T=0.4S这样对吗?请高手赐教,
10/0.4kV变压器SCB10-1600kVA,10±2X2.5%/0.4KV,Ud=6% ,低压侧的空气开关需要设置速断保护、短延时吗?某变压器低压母线末端三相短路电流为28.8kA,根据速断保护咬断过线路末端三相短路电流的要求,如果要设置速断保护,是不是速断保护整定值要大于28.8kA,但是我看到的图纸上速断保护整定值为21.6kA.短延时脱扣整定值 为10.8kA T=0.4S这样对吗?请高手赐教,