比如一个高层 消防负荷为一级负荷,变电所有两台变压器供电,低压侧采用断路器联络,平时断开,消防负荷进线取自不母线,单一台变压器故障或停电时,母线断路器合闸,这样本来两台变压器带的负荷现在全部由一台变压器带,这样很可能过载,总断路器要跳闸,那这样不是一级负荷的第二电源也没了,如果非消防负荷在变电所低压侧的断路器都加欠压保护器的话到是可以解决这个问题,大家怎么想的?