山西消防总队专家解析消防设计疑点
haoqfn1971
haoqfn1971 Lv.5
2008年11月04日 23:29:47
只看楼主

最近结束的山西水网年会上,省消防总队专家就消防设计中的热点疑点问题做了解析,供大家参考。:)

最近结束的山西水网年会上,省消防总队专家就消防设计中的热点疑点问题做了解析,供大家参考。:)
e32d0d6ccc464f1d92a7.rar
370 KB
立即下载
免费打赏
find_1000
2008年11月26日 11:28:21
12楼
:time: :) 非常实用,感谢楼主。
回复
wjm1533
2008年11月28日 18:33:29
13楼
下载了,看看专家们怎么建议的
回复
haoqfn1971
2008年11月29日 21:13:04
14楼

还不能下载的话,留个邮箱,给你发过去。。。
回复
zzqcyz
2008年12月02日 10:10:43
15楼
非常谢谢,谢谢分享啊
回复
irwin2-2000
2008年12月03日 11:37:51
16楼
学习了,感谢分享了.
回复
zhangxun8532
2008年12月08日 16:31:04
17楼
根据实际工程案例进行的解析特别有用 感谢
回复
muyang2099
2008年12月08日 22:08:29
18楼
不知道啥样,下下来看看再发言.
回复
muyang2099
2008年12月08日 22:13:06
19楼
贴出来给大家看下........
也省得在去下载,
一、对相关问题的探讨

1、单体建筑设计图,是否应给出室外消
防设计内容?主要应给出什么内容?


总平面布置、室外消防给水系统等。
2、当城市供水不能满足消防要求,室外消防水池存贮全部室外消防用水量时,且建筑物位于消防水池的保护半径范围内,是否可以仅设消防车取水口,不设室外消火栓?这种系统可算临时高压系统吗?
若上述不可行,是否需设独立的消防泵及环状管网?
不可以,消防水池的消防车取水口仅算一个室外消火栓的。
不是临时高压系统,应设消防泵及供水管网,不能用消防车上的泵来代替固定消防给水系统的主泵;
管网是支状还是环状要看建筑的性质等因素综合确定。
临时高压消防给水系统-----平时不能满足灭火、控火和冷却时所需的压力和流量,火灾时,需消防水泵加压的系统。如消防水池与消防水泵联合供水系统等
3、“高规”第7.4.7.2条
高位水箱的设置高度应保证最不利点消火栓静水压力。建筑高度不超过100m时,静水压力不低于0.07MPa;建筑高度超过100m时,静水压力不低于0.15MPa。
最不利点消火栓不应是试验消火栓(水箱间)。
屋顶或水箱间内设置的仅用作检查用的消火栓不算作最不利点消火栓。
最不利点消火栓是用来灭火用的消火栓,一般有多个。
屋顶试验用消火栓是供本单位和消防队定期检查室内消火栓给水系统使用,主要用以检查消防水泵运转状况以及消防人员检查该建筑物内消防供水设施的性能,一般设一个即可。
主要看二者的功能。
4、高层住宅中底层商业服务网点的消火栓设置。每层每间设两具,使用不方便(水龙带展开空间不够)。
住宅底部为各户使用的车库,不采暖,消火栓如何布置?
当住宅底层商业网点内设置室内消火栓有困难时,可采用每300平米设一个,在两层之内设一个即可,但要保证有一股水柱到达。
室内消火栓配备的水带长度过长,不便于扑救室内初期火灾。要求室内消火栓所配备的水带长度不应超过25m,而不是一定要25米。这类问题在住宅建筑中非常突出。
回复
muyang2099
2008年12月08日 22:13:25
20楼
室内环境温度低于4℃,或高于70℃的场所宜采用干式消火栓系统。

温度低时宜采用干式消火栓系统或采取保温措施。
回复
muyang2099
2008年12月08日 22:13:37
21楼
5、“高规”第7.2.4条中,“一类建筑的商业楼”应设消防卷盘,一类建筑的商住楼中商业部分需设消防卷盘吗?

在高规里并没有规定一类建筑的商住楼中商业部分应设消防卷盘。
回复

相关推荐

APP内打开