具体是怎么计算的,方法是什么另外,如果现在只提供最大185或是240的线,这么大的电流,应该如何匹配?几根电缆拧到一起么?有没有损耗和其他注意事项,具体又是怎么计算的,谢谢。:kiss:
具体是怎么计算的,方法是什么
另外,如果现在只提供最大185或是240的线,这么大的电流,应该如何匹配?几根电缆拧到一起么?有没有损耗和其他注意事项,具体又是怎么计算的,谢谢。:kiss:
2楼
730A的电流按1.5算的话都要1000多个平方的电缆。。我是没有见过这么大的电缆。。我想也只有吧240的4跟拧到一起了,如果用一跟的话也不好散热啊。。损耗肯定有的看你有多长。。哈学习中
回复
3楼
跟厂家联系订做吧 这个问题不是什么大问题
回复
4楼
什么公式计算的?1A需1.5mm2?
回复
5楼
期待中..................
回复
6楼
240的不行吗?多远,何种负荷
回复
7楼
如果不是太远,2根240的勉强~~~~
回复
8楼
30m以内,这个计算是根据什么呀?
回复
9楼
不考虑线路长短2*240足够
回复
10楼
YJV-3*240+1*120的电缆在空气中载流量是507A,只考虑载流量的话2根足够了。一般这么大的设备供电线路也不会很远。不然设计就有问题了。还有你要注意下面的设备的接线,2根这么粗的电缆与下面开关的接线,需不需要加铜牌或者是派接箱。。:)
回复
11楼
2根185的,或者240的看敷设条件了
回复