请问,730A电流的设备地埋需要多大的电缆?谢谢。
hvacer08
hvacer08 Lv.3
2008年11月04日 17:59:55
只看楼主

具体是怎么计算的,方法是什么另外,如果现在只提供最大185或是240的线,这么大的电流,应该如何匹配?几根电缆拧到一起么?有没有损耗和其他注意事项,具体又是怎么计算的,谢谢。:kiss:

具体是怎么计算的,方法是什么
另外,如果现在只提供最大185或是240的线,这么大的电流,应该如何匹配?几根电缆拧到一起么?有没有损耗和其他注意事项,具体又是怎么计算的,谢谢。:kiss:
免费打赏
hvacer08
2008年11月05日 19:45:21
12楼
谢谢各位。
穿钢管地埋敷设的
就是看那个截流量的表格来计算么?我想知道如果这些线扭在一起是否有损耗,有没有什么系数?。
:kiss:
回复
ccl1110
2008年11月05日 20:17:34
13楼
:) 铜芯电缆 按经济电流密度计算:每平方毫米2安电流
730/2=365 mm2
 两根185mm2的电缆就可保证其运行.
   电缆运行安全必须考虑:
   1、供电距离过远要考虑线路压降。
   2、埋地敷设要考虑当地土壤热阻系数。
回复
宛龙九八
2008年11月05日 21:18:39
14楼
两根并敷应考虑并敷系数,一般为0.7,即电缆额定电流的2倍再乘以0.7得并敷后的载流量,至于穿管埋地又要考虑乘以相应的敷设系数
回复
rekoba
2008年11月06日 08:42:19
15楼
这么大的电流应该不是照明用吧?

两条240合起来用吧.同等长度.

爱折腾可以一条185.一条240.基本满足你的电流需要.
回复
harly521
2008年11月11日 11:26:48
16楼
电缆并用,不就解决问题了 吗.
回复
ilfang
2008年11月11日 15:55:25
17楼
2条185并联完全可以满足要求。我1250KVA的变压器1800A的电流也才用4条185并联,没什么事的。

[ 本帖最后由 ilfang 于 2008-11-11 15:56 编辑 ]
回复
koalabear
2008年11月11日 16:11:46
18楼

1条185,1条240会搞死人的,不提倡
回复
pp7798
2008年11月12日 13:59:37
19楼
开关(断路器)配线
5A—10A 2。5mm2
16—20A 4mm2
25A 6mm2
32A—40A 10mm2
40A—50A 16mm2
63A—80A 25mm2
100A 35mm2
125A 50mm2
160A 70mm2
225A 95mm2
250A 120mm2
300A 150mm2
350A 185mm2
400A 240mm2
450-500A 300mm2
630A 400mm2
800A 2*240mm2
1000A 2*400mm2 (3*240mm2)
1250A 3*300mm2
1600A 3*400mm2
2000A 4*400mm2
2500A 5*400mm2
插座线不小于4MM2,灯线一般采2。5MM2
中性线(零线)一般为相线的一半(照明配电一样大)
地线=2/3零线(最大120MM2)
回复
cgp0011
2008年11月12日 23:38:30
20楼
在100米范围内应采用2*240MM2电缆,如果是设备的话还应该考虑它的启动电流
回复
necklate1985
2008年11月13日 09:16:54
21楼
:) 学习了 有所收获
回复

相关推荐

APP内打开