单位一台机器需要通过冷水给机器降温,原来用一4500W制冷量的冷水机可以降温度.现在从3P家用空调上(压缩机坏的,其他正常)取冷凝器.过滤器,毛细管<5根>.压缩机换上5P的,蒸发器用37米铜管(原机大概蒸发器大概46M.直径一样),将37米铜管分4段,通过毛细管蒸发,蒸发器放在水槽内,通过水的循环给机器降温,现装上去回气管不够冷导致压缩机过热保护,怎么解决?是蒸发长度不够.应该选多长?运行时低压0.45MP可以吗?还是5P不能装在3P机器上?再引一根毛细管加蒸发器铜管盘在压缩机周围可行:( 吗?
单位一台机器需要通过冷水给机器降温,原来用一4500W制冷量的冷水机可以降温度.现在从3P家用空调上(压缩机坏的,其他正常)取冷凝器.过滤器,毛细管<5根>.压缩机换上5P的,蒸发器用37米铜管(原机大概蒸发器大概46M.直径一样),将37米铜管分4段,通过毛细管蒸发,蒸发器放在水槽内,通过水的循环给机器降温,现装上去回气管不够冷导致压缩机过热保护,怎么解决?是蒸发长度不够.应该选多长?运行时低压0.45MP可以吗?还是5P不能装在3P机器上?再引一根毛细管加蒸发器铜管盘在压缩机周围可行:( 吗?
2楼
5P用在3P上,再加上蒸发器缩小了一点,压缩机运转起来当然会热保护。
回复
3楼
请教解决途径?不换压缩机的情况
回复
4楼
如果不换压缩机建议把蒸发节流用的毛细管剪短这是方法1;2、降低蒸发器换热效率,使压缩机回气温度提高
回复
5楼
理论上是可以的~不过制冷效果会降低的~
回复
6楼
同意5#意见,确实如此
回复
7楼
:)