这样的走廊需要防烟吗?
lihualh
lihualh Lv.7
2008年11月04日 11:37:30
来自于通风排烟
只看楼主

酒店式公寓,18层,如图,这样的走廊,侯梯厅需要防烟吗?

酒店式公寓,18层,如图,这样的走廊,侯梯厅需要防烟吗?

防排烟.JPG

免费打赏
lihualh
2008年11月04日 11:39:59
2楼
防排烟.JPG酒店式公寓,18层,如图,这样的走廊,侯梯厅需要防烟吗?
回复
ddwhya
2008年11月10日 17:47:29
3楼
不需要 但要做机械排烟或自然排烟
回复
ybhvac
2008年11月10日 18:02:19
4楼
酒店式公寓,18层,是否为一类高层建筑(属于高级旅馆或超过50米的普通旅馆)?
如果是一类高层建筑,候梯厅按规范应设机械加压送风(走道窗设为不能开启的密闭窗)。
如果不是,开窗自然通风排烟就解决问题。
回复
flier_01
2008年11月11日 19:48:20
5楼
内走道超20米
建议排烟
高规规定
内走道超过20米应设排烟
不过你的走道最远点到疏散出口没有超20米
新版实用供热空调手册
认为走道最远到疏散出口不超20米
就可以不做排烟
但是现行规范没有明确此点
手册只可做参考
因此建议按规范设置排烟
回复
t3710852
2008年11月17日 23:09:34
6楼
那位仁兄有新版实用供热空调手册电子版的?非PDF版的?共享一下?谢谢
回复

相关推荐

APP内打开