请教:后浇带处模板何时拆除为宜?后浇带在浇注以前那否将模板拆除,如果可以的话,什么时候拆,拆除以后需要什么措施吗?
请教:后浇带处模板何时拆除为宜?后浇带在浇注以前那否将模板拆除,如果可以的话,什么时候拆,拆除以后需要什么措施吗?
2楼
可以拆除。在混凝土强度达到设计要求强度的75%后拆除。拆除后保持后浇带部分的清洁,钢筋的防锈处理,注意施工荷载的避让,尽量在堆放模板等物品时避开后浇区域。在就还要做好防护工作,避免从后浇带处落下杂物造成伤害
回复
3楼
认同二楼观点的第三句和第四句。对第二句不大认同。因为如果梁板的跨度大于8米的话,即使是没有后浇带处的普通现浇板,也必须等到强度达到100%以后才能拆除。
回复
4楼
从理论上讲:后浇带位置不能拆除模板,后浇带是结构全断开的,从受力角度来看,如果周围强度达到100%,结构体系也从超静定结构变为了静定结构,而且受力情况也发生了变化。所以我认为原则上不同意拆模板
回复
5楼
不能拆呀
回复
6楼
我认为后浇带位置是不能拆模的
回复
7楼
后浇带处不能拆除模板
后浇带处模板要28天后或更长点时间,要看所用的砼强度等级了。
回复
8楼
可以拆除。在混凝土强度达到设计要求强度的75%后拆除。保持后浇带部分的清洁,作好钢筋的防锈处理,注意施工避让荷载
回复
9楼
28天后或更长点时间
回复
10楼
我一般要求42T
回复
11楼
同意4楼观点,支持
回复