空调水泵的耗电量占建筑耗电量的8-16%,占空调耗电量的15-30%,水泵节能很重要,节能潜力也是很大的,但怎么做才能降低能耗的,请各位朋友指教!:handshake
空调水泵的耗电量占建筑耗电量的8-16%,占空调耗电量的15-30%,水泵节能很重要,节能潜力也是很大的,但怎么做才能降低能耗的,请各位朋友指教!:handshake
2楼
这个需要系统的改装啊
风机盘管加上电动二通阀
供回水主管之间要加压差旁通阀
水泵要加变频器
高手指教
回复
3楼
这就是传中中的一次泵变流量系统吧
回复
4楼
大温差小流量系统+一次泵变流量系统=w=
回复
5楼
用了变频水泵还需要压差旁通吗?
回复
6楼
关注中
回复
7楼
用了变频,还是要装压差旁通的。因为当你的水流量减少到主机运行最低流量时,如果你的末端负荷还在减小的话,第一,你的水泵频率不能再低,要保证主机最小流量,但末端二通阀关的越来越多,此时你的压差会越来越大,旁通就必须打开了。其实不只这些的,除了这些东西外,还要一套控制系统,另外和你的主机也有关系,我们大部分厂家的冷水主机允许的冷冻水流量变化范围为:40%~100%,有的是60%~100%,特灵可做到20%~120%,当然还有一点,当主机的冷水流量在变化时,其冷媒调节系统也要能随之调节,故其有一个响应的问题,也就是通常说的变化率,即允许水量从100%变到40%的最少时间等,如果你的变频没有考虑这些,主机低压保护迟早的事。对那些末端负荷变化不大的场所,用这种办法意义不大。当然,如果本身选泵有问题,通常为选大了,那装个变频器调调还是可以的。
回复