请教喷淋管道支吊架的工程量怎么算?
gotostudy
gotostudy Lv.3
2005年03月27日 18:17:23
只看楼主

请教喷淋管道支吊架的工程量怎么算?设计说明与图纸上并没有说明具体的支架尺寸、所用的材料规格及多长距离设一个支架?

请教喷淋管道支吊架的工程量怎么算?设计说明与图纸上并没有说明具体的支架尺寸、所用的材料规格及多长距离设一个支架?
免费打赏
gsl001
2005年03月27日 19:21:51
2楼
要准确地计算出工程量,没有什么办法。一般我们都采取估算的。至于规格和距离,可以参考有关标准图及施工验收规范。
回复
gotostudy
2005年03月29日 20:41:24
3楼
那么如何估算?能不能举个具体的例子,我正急着用呢,谢谢你了
回复
jimm
2005年03月29日 20:43:47
4楼
根据工程的具体情况,估计一下支吊架的形式,放个系数就可以了
回复
jswgq-55
2005年04月01日 11:58:23
5楼
只有经验没有公式估计吧。1kg/m,不含机房部分。
回复
gsl001
2005年04月01日 17:17:31
6楼
同意6楼的说法。我们一般是根据管道距楼板底的距离来估计,距离大时,每米算多一些,距离小时,每米少算一些,一般采用0.8~1.3Kg/m。
回复
gsl001
2005年04月01日 17:22:09
7楼


在消防这一册定额中好象并没有讲DN32以内的支架在定额中包含了。在第八册有这个说法。
回复
qylx
2005年04月01日 21:40:20
8楼
不错.
回复
qylx
2005年04月01日 21:47:00
9楼
各种给水管道支架的做法,见标准图《全国通用给谁排水标准图集》S119。例如:管径15mm,所用立管支架 扁钢-20*3 L=270mm,单个重量0.14kg等等.
回复
huhuihuli
2005年04月10日 15:50:27
10楼
一般我是根据经验搞的!DN32以上的一般是1KG1米5了.
回复
qwer10538
2005年04月10日 16:03:24
11楼
我现在做的是电厂脱硫,你说的是什么喷淋层支架?我只能提供内径12.4米钢结构吸收塔喷淋层共三层。每层大概制作支架需要400KG10mm厚钢板和L50等边角钢。
回复

相关推荐