4200的板。上部钢筋要不要拉通?
江南9527
江南9527 Lv.8
2005年03月27日 18:17:17
只看楼主

有没有必要切断?还是施工方便点,直接拉通了

有没有必要切断?还是施工方便点,直接拉通了
免费打赏
小小的画图匠
2005年07月26日 09:44:46
22楼
21楼说的还是很对的,我们是否该考虑一下国家资源问题?我也没见过如此做的。
回复
mohawk
2005年07月26日 15:44:24
23楼


请问你有别的好办法吗?
回复
violent007
2005年07月27日 19:54:04
24楼


设分割缝行不行啊???
回复
江南9527
2005年07月28日 00:23:47
25楼


恩。有道理。ougaogong看你的头像是不是做施工的啊?施工单位不都喜欢拉通吗?做起来方便
回复
taobo_2005
2005年07月28日 08:39:47
26楼

说的有道理应该加分
回复
fengxiaogang0525
2006年04月27日 20:11:44
27楼
一般情况下不拉通
回复
autocadboy
2006年04月28日 23:50:41
28楼
如果是住宅,我会拉通的,如果是其他建筑,不拉通的话中间也要加温度构造网筋
回复
bmx1218
2006年04月29日 00:52:56
29楼
如果是在屋面,板钢筋拉通是因为要抵抗温度应力,如果是在楼面4200的板有加厚的必要,没有钢筋拉通的必要,因为上部跨中受力的是混凝土。
回复
huyang1212
2006年05月28日 10:19:49
30楼
我们这里都是双层双向拉通
回复
海阔天空0
2006年05月28日 11:15:45
31楼
拉通是为了裂缝控制