继保工作规范的小问题
ariesmarsjzy
2008年11月02日 11:48:55
来自于继电保护
只看楼主

想了解下相关的规范,有几个小问题:1、35KV的验电笔能否验证10KV的2、我们在做一次通电试验时都要求对电流互感器打极性,一般要以母线为正,是否有不以母线为正的情况。特别是有220KV的变压器存在时变压器的三侧开关,或者没有母线的变电站,该怎么确定极性?3、微机保护装置,比如“电流速断动作”,这样子的报文信号是怎么传到后台的。如果装置上看到“电流速断动作”的信号,但是后台监控没有看到,因该怎么检查。

想了解下相关的规范,有几个小问题:
1、35KV的验电笔能否验证10KV的
2、我们在做一次通电试验时都要求对电流互感器打极性,一般要以母线为正,是否有不以母线为正的情况。特别是有220KV的变压器存在时变压器的三侧开关,或者没有母线的变电站,该怎么确定极性?
3、微机保护装置,比如“电流速断动作”,这样子的报文信号是怎么传到后台的。如果装置上看到“电流速断动作”的信号,但是后台监控没有看到,因该怎么检查。
免费打赏
lingxuct
2008年11月02日 16:00:14
2楼
1、规范规定验电要使用相应电压等级制验电器;
2、电流互感器试验应该有变比、极性和饱和特性;
哪个变电站没有母线?
3、保护装置把各种信号送到前置机,前置机传到服务器,后台机从服务器读取数据。
保护装置上有“电流速断动作”的信号,后台没有看到,怎么检查:(1)断路器是否真跳闸;(2)后台机电脑有无故障;(3)保护装置通信有否毛病。
回复
zcliang_007
2008年11月05日 08:25:38
3楼
谢谢楼上的讲解,支持一下。:victory:
回复
zhtymg
2010年12月25日 13:53:06
4楼
多学习一下规范:handshake
回复
冬天的雨
2010年12月25日 14:57:37
5楼
35KV的验电笔能验10KV电压
回复
zyz8438
2010年12月25日 16:58:12
6楼
1、35kV的验电笔完全可以验10kV的电。而且,往往如果有了35kV的验电笔,用户很少再去买10kV的验电笔;
2、做电流互感器的极性时,一般以母线流向线路为一次正方向,这只是为了方便统一而已。没有绝对的。其实,反过来以线路流向母线也是可以的。关键是要统一!所以,有没有母线无所谓。三圈变压器也没有问题,规定电流流向变压器为正就可以了。
3、关于“速断保护动作”没有上传到后台的问题,这要先看保护装置中的信息是通过哪种方式传到后台的。
1)如果通过硬接点,每个保护都有一个单独的接点输出到后台,这种方式,就要查接点输出回路是否有问题,接线是否存在断线等等。不过这种方式要求保护装置有很多接点输出,应用得很少!
2)保护装置通过通讯的方式,将信号传输到后台。这种方式应用较多。这可能是通讯回路存在问题。重点查找以下地方:
a.查找通讯回路接线是否存在断线?
b.查找保护装置内部的地址设置与后台中的地址是否相对应?
c.查看所要求的跳线、适配电阻或其他一些通讯设置是否正确?