采购一批KYN28-12 1250中置柜,对方提供的是1998年的KYN()--10Z/T1000-31.5型式试验报告,这样的型式报告有效吗?请高手赐教,谢谢!
采购一批KYN28-12 1250中置柜,对方提供的是1998年的KYN()--10Z/T1000-31.5型式试验报告,这样的型式报告有效吗?请高手赐教,谢谢!
2楼
貌视无效吧,规格超出...
回复
3楼
不管试验记录表格的格式,要求试验数据齐全、正确,且是刚出厂前的试验数据。
回复
4楼
看一下报告的内容是否同现在生产的产品有一致性;外形结构形式,主要元件型号等;
回复
5楼
同意楼上,主要是一致性的问题
回复
6楼
最主要的一点:你订的是1250A的柜子,报告上的是开断为31.5KA,额定电流为1000A的柜子。
且报告年份也太长了,虽然现在还没有明确规定高压开关柜型式试验报告的有效期,但一般认为是8-10年,有的地方是8年,有的地方是10年,但最长不超出10年。1998年的时候此型柜还没有定型,也不能确定他现在的KYN28-12是否和当初做试验时的柜子一致。
回复
7楼
非常感谢大家的帮助!
回复
8楼
型式试验报告,主要看产品的一致性。报告的有效期一般是10年。
回复
9楼
型式试验报告中都有照片,看一下照片和里面产品元器件的数据是否和你所购买的产品一致;
回复
10楼
学习了,谢谢,这样可以在工作中少出错
回复
11楼
辽宁电气设计交流群85474556
回复