工程中有一块6M*7M的板,由于建筑的原因中间不设梁,荷载比较大,因此我想在板中加一加强板带1000MM*160MM(板厚为160MM)的板梁,如果在建模时不加入按6M板计算满足而在施工中加,荷载传递不一样,可建模时加入(按次梁输入)的话,计算出来的需要2000*160且配筋上下各25根%%c25的钢筋,我不知道这样对不对,请大家指教,是否还有其他的处理方法.
工程中有一块6M*7M的板,由于建筑的原因中间不设梁,荷载比较大,因此我想在板中加一加强板带1000MM*160MM(板厚为160MM)的板梁,如果在建模时不加入按6M板计算满足而在施工中加,荷载传递不一样,可建模时加入(按次梁输入)的话,计算出来的需要2000*160且配筋上下各25根%%c25的钢筋,我不知道这样对不对,请大家指教,是否还有其他的处理方法.
2楼
我个人感觉加这个加强板带无太大的实际意义.
回复
3楼
我认为这样加板带的形式不妥,建议采用预应力板来代替,加板带一定超筋,对结构无益
回复
4楼
楼板钢筋要配足.加强板带我看只是心理安慰.
回复
5楼
加强板带没用,因为它对板的刚度没任何影响,板的饶度和弯矩都不会变
回复
6楼
加强板带无太大的实际意义,可以用GBF现浇钢筋砼空腹结构体系,我已经做了好几个了。该技术属长沙巨星
回复
7楼
我对暗梁的几点认识:
1。暗梁是在一种局部加强的构件,且隐藏在其他构件中。按照刚度分配的原则,板中设置暗梁,必然造成暗梁的受力大于其他部分的情况,如暗梁配筋量较大,可以视为具有竖向挠度的板的铰支端,这样做是因为,暗梁对板的约束不如肋梁楼盖中次梁对板的约束强,但是仍然具有一定的竖向约束。
2。加强区域的大小取决于板厚、板的短跨以及荷载的大小。加强的目的就是形成比板刚度大的区域,是一个相对的概念,板的厚度越大,则加强区域就越大。板的短跨方向是传力的最直接方向,板的短跨大,加强区域也应增大。最后一个影响因素就不需我多说了。
3。暗梁与其被隐藏构件的关系并不是十分的清楚,必要时可以从整体上来考虑。
4。暗梁的刚度问题不必考虑,因为暗梁隐藏在较大的板里面,并不是独立存在的,刚度自然不成问题。如果作为独立的构件,譬如扁梁,刚度的问题得到重视。
回复
8楼
我觉得没有必要,主要时你说的那个板带最终还是和板共同作用,应该考虑整体作用,局部加强心里安慰,作用有限。
回复
9楼
k看了7楼说的!跟没说一样
回复
10楼
“又土又木”土木工程设计网
http://www.cecad.net
网站涉及:建筑,结构,电气,暖通,给排水,化工工艺工程等专业
图纸资料免费资源共享,只要注册用户即可免费下载,谢绝灌水
“又土又木”网是一个技术交流,资料资源共享的平台
期待您的加入,谢谢!
回复