问个低压系统接地的问题?
zxqzxqzxq888
2008年10月31日 20:43:32
来自于电站工程
只看楼主

我们公司的400V系统是中性点直接接地系统。采用TN-S接地方式:N线和保护PE线是分开的可是我看到现场的电动机全是外壳直接接地的(难道是TT接地方式?)一个是TN-S ,一个是现场电机外壳直接接地搞的我有点混了,请那位大大来捋一捋!

我们公司的400V系统是中性点直接接地系统。
采用TN-S接地方式:N线和保护PE线是分开的
可是我看到现场的电动机全是外壳直接接地的(难道是TT接地方式?)
一个是TN-S ,一个是现场电机外壳直接接地搞的我有点混了,请那位大大来捋一捋!
免费打赏
changewww
2008年11月01日 11:46:25
2楼
1、400V发电机系统中性点要接地。
2、电机外壳要直接接地。
回复
yqjcsong
2008年11月02日 12:53:12
3楼
PE线接进电动机没有?如果接进去了,电动机的外壳的接地可能只是个重复接地吧?
回复

相关推荐