电机的启动电流怎么算?例:一台7.5KW水泵 15A 左右 应该选择多大的断路器?请教!!!!!!!!!!!!!!!!!!
电机的启动电流怎么算?例:一台7.5KW水泵 15A 左右 应该选择多大的断路器?请教!!!!!!!!!!!!!!!!!!
12楼
师傅 给讲讲 配线类(C型)和 配电机类(D型)断路器 好吗?
回复
13楼
学习了。:lol :lol :lol
回复
14楼
一般设计手册上都有说明C型、D型配线曲线用法。C类的瞬时脱扣电流是5-10In,适用于一般负载;D类的瞬时脱扣电流是10-20In,适用于大电感性负载。最好根据相关资料查出电机使用断路器。ABB、施耐德等许多样本都有。上面的7.5KW使用32A塑壳断路器,D型曲线就可以了。
回复
15楼
学习了,:victory: :victory: :victory: :victory:
回复
16楼
启动电流一般电机铭牌是有,是额定电流的一个倍数
回复
17楼
在实际中正规计算和选择方法 还是我说的3.5倍功率数选开关 其余的接触器和热继电比额定电流稍大就可以电流一般是功率的2倍左右
回复
18楼
晕,没有这么选的,版主该打pp。
通常轻载选择1.2~1.5倍(这个是长期运行选择的依据)的额定电流;重载1.5~2.0倍。除了这个之外,还有根据脱扣电流(这个才是启动电流的选择依据)来计算,通常电机启动电流在5~7倍额定电流,那么在选择断路器的时候通常需要选择C型或者D型
C型通常是7~10倍的脱扣电流,D型通常是10~20倍
回复
19楼
:lol :lol
好多时候都是直接查样本,懒得去算了
回复
20楼
7.5KW电机电流约15A,断路器选框架额定电流32A以上的就可以了,但选择长延时整定电为电流额定电流的1,1-1.2倍就可以了,这个就可以选择D60A系列,整定电流32-36A就行,主要考虑电机过载保护,不管电机启动电流几倍,断路器的短延时整定值一般是框架额定电流的10倍,放心电机启动过程不会跳阐的.
回复
21楼
通常电机启动电流在5~7倍额定电流这个没错。20楼说的很清楚了,对于电机类设备各种设计手册规范都明确规定:一定要选择D型曲线的断路器,3KW以上一定要选择塑壳式断路器~
回复