消防控制室是否可以加暖气???
liuliu1231
liuliu1231 Lv.2
2008年10月31日 10:22:13
来自于采暖供热
只看楼主

消防控制室是否可以加暖气???

消防控制室是否可以加暖气???
免费打赏
sxldf77
2008年10月31日 10:38:09
2楼
没有听说过不可以加的规范
回复
dongruilin-rh
2008年11月01日 10:54:50
3楼
需要采暖,消控室最好采用其它的采暖方式,不建议采用介质水采暖,可以采用电采暖或空调采暖,主要
回复
wlq258702
2008年11月01日 23:30:37
4楼
消防控制室可以采用排管散热器(即光面管散热器),管道与散热器焊接,就是说在消防控制室的散热器及管道全部采用焊接,不可以采用丝扣连接,阀门等可以设在消防控制室外部,