钢结构施工中柱梁对接接头设置有哪些要求?
ren221
ren221 Lv.3
2008年10月30日 20:18:05
来自于建筑施工
只看楼主

我想请教一下,单层钢结构施工中柱梁对接接头设置有哪些要求?我模糊印象好象柱不允许有对接接头,梁可以在跨中1/3处有接头,并在腹板和翼板上按规定帮上钢板,但不知对不对,或者还有哪些要求。

我想请教一下,单层钢结构施工中柱梁对接接头设置有哪些要求?我模糊印象好象柱不允许有对接接头,梁可以在跨中1/3处有接头,并在腹板和翼板上按规定帮上钢板,但不知对不对,或者还有哪些要求。
mnj66
2008年11月04日 11:12:10
2楼
如果柱子长度比较长影响运输的话也是可以对接的。梁的对接接头不一定在1/3处,只要对接接头能做到等强连接,对对接位置不限制。
回复
bucg_gjg
2008年11月05日 23:29:31
3楼
同意四楼的观点,柱梁都可以对接,并采用等强连接。