如果我的总计算负荷是400KW,功率因数是0.8,在变压器的低压侧补偿到0,9.那我的计算容量是400除0.9还是400除0.8

如果我的总计算负荷是400KW,功率因数是0.8,在变压器的低压侧补偿到0,9.那我的计算容量是400除0.9还是400除0.8
免费打赏
大鼻山
2005年03月26日 22:56:24
2楼
你的概念很混乱:
一、你的总计算负荷400KW是高压侧,还是低压侧呢?未明确。
二、供电局一般要求是高压补到0.9以上,此时对应的低压侧,应比0.9更高。换言之就是,当低压仅为0.9时,因为变压器无功损耗的缘故,高压侧肯定不足0.9,难以满足供电部门的要求。
回复
zhao123456
2005年03月27日 08:21:14
3楼
一般可考虑低压侧补到0.93-0.94,S30=400/0.94,依此选择变压器,若是单台变压器还应留出10%以上的余量
回复
gdjsjsdjl
2005年03月27日 10:56:26
4楼
现在,电力部门已有明文要求补偿到0.95以上
回复
everbobo
2005年03月28日 08:42:01
5楼
按照楼主的假设
计算容量应该是400除0.9 若是单台变压器还应留出10%以上的余量