发电机的启动时间是30S,新民规13.8.5.1要求疏散照明的启动时间是不大于5S。疏散照明由双电源供电(一路正常,一路来自发电机)不是不能满足要求拉?我前一阵子做的一个酒店的疏散照明是由双电源供电,审图的就要求所有疏散照明还要带蓄电池。不然不能满足5S的启动时间。请各位发表一下看法!!
发电机的启动时间是30S,新民规13.8.5.1要求疏散照明的启动时间是不大于5S。
疏散照明由双电源供电(一路正常,一路来自发电机)不是不能满足要求拉?
我前一阵子做的一个酒店的疏散照明是由双电源供电,审图的就要求所有疏散照明还要带蓄电池。
不然不能满足5S的启动时间。
请各位发表一下看法!!
2楼
疏散方向指示灯、出口指示灯基本都自带蓄电池的。平时做普通照明,发生事故用做应急照明的灯具,可以通过EPS或UPS供电。EPS启动时间只有零点几秒。也就是正常回路停电后,EPS马上启动给应急疏散回路供电,等发电机启动后EPS又可以跳回充电状态,等发电机停止了,EPS再放电供应应急照明。这样完全可以满足消防要求。
回复
3楼
疏散照明包括疏散方向指示灯、出口指示灯以及疏散照明灯。疏散方向指示灯、出口指示灯都带有蓄电池,但疏散照明灯好多都是双电源供电的(一路正常,一路来自发电机),很少见都是带蓄电池的。
回复
4楼
2 楼说得好,赞成这个说法。:handshake
回复
5楼
这个群怎么讨论的越来越少拉
回复