雨水系统,镀锌钢管
momo0415
momo0415 Lv.12
2008年10月30日 10:51:55
只看楼主

目前手上有个工程雨水系统采用的是镀锌钢管,规格为DN150,楼层高度为60米,位于室内在此想请教个问题,就是屋面的雨水斗是否为塑料,若为,如何与钢管连接,若不是塑料,请告知型号,若有图集,发个图集编号我去查询,谢谢,抑或屋面安装塑料DN100天台地漏,下面接DN100UPVC管直接插入镀锌钢管中,镀锌钢管直接顶到顶板安装,是否可行。还有就是此系统是否需要做检查口,若做检查口做法是否就是焊个三通,做个法兰;

目前手上有个工程雨水系统采用的是镀锌钢管,规格为DN150,楼层高度为60米,位于室内
在此想请教个问题,就是屋面的雨水斗是否为塑料,若为,如何与钢管连接,若不是塑料,请告知型号,若有图集,发个图集编号我去查询,谢谢,抑或屋面安装塑料DN100天台地漏,下面接DN100UPVC管直接插入镀锌钢管中,镀锌钢管直接顶到顶板安装,是否可行。
还有就是此系统是否需要做检查口,若做检查口做法是否就是焊个三通,做个法兰;
另外连接方式是采用沟槽连接好呢还是采用丝接
若有做个这方面的朋友请发表哈意见
谢谢老

[ 本帖最后由 momo0415 于 2008-10-30 11:02 编辑 ]
免费打赏
luipei2006
2010年04月20日 13:39:54
12楼
一般厂房采用钢管的较多。民用住宅一般多用PVC雨水管。钢管建议采用焊接,施工维护比较方便。
回复
蛮路
2010年04月20日 14:37:38
13楼
镀锌管焊接,很多地方都见到了,没有二次镀锌,很严重难道?
回复
liu_ly
2010年04月21日 23:20:31
14楼
1.雨水检查口,不是做的,得用成品,如果是镀锌钢管,可以选三通,然后上丝堵就可以当是检查口了,
2。建议使用塑料管,不用镀锌的,黑铁管也行,总之不管用什么管材,必须得是质量好的,我们这里就是用的镀锌钢管,
经过一冬天弄得到处漏水,而且腐蚀的很厉害。我看十分不可行。
回复

相关推荐

前往土木在线阅读全文