目前手上有个工程雨水系统采用的是镀锌钢管,规格为DN150,楼层高度为60米,位于室内在此想请教个问题,就是屋面的雨水斗是否为塑料,若为,如何与钢管连接,若不是塑料,请告知型号,若有图集,发个图集编号我去查询,谢谢,抑或屋面安装塑料DN100天台地漏,下面接DN100UPVC管直接插入镀锌钢管中,镀锌钢管直接顶到顶板安装,是否可行。还有就是此系统是否需要做检查口,若做检查口做法是否就是焊个三通,做个法兰;

目前手上有个工程雨水系统采用的是镀锌钢管,规格为DN150,楼层高度为60米,位于室内
在此想请教个问题,就是屋面的雨水斗是否为塑料,若为,如何与钢管连接,若不是塑料,请告知型号,若有图集,发个图集编号我去查询,谢谢,抑或屋面安装塑料DN100天台地漏,下面接DN100UPVC管直接插入镀锌钢管中,镀锌钢管直接顶到顶板安装,是否可行。
还有就是此系统是否需要做检查口,若做检查口做法是否就是焊个三通,做个法兰;
另外连接方式是采用沟槽连接好呢还是采用丝接
若有做个这方面的朋友请发表哈意见
谢谢老

[ 本帖最后由 momo0415 于 2008-10-30 11:02 编辑 ]
免费打赏
zhys.2008
2008年10月30日 12:03:20
2楼
雨水斗应是铸铁的可用卡箍或打口连接,沟槽连接较好,检查口用三通加盲板。
回复
liyi63
2008年11月02日 23:24:03
3楼
雨水斗为铸铁的,DN150,可以用铸铁套袖承插连接,你说的那种连接方式不安全,另外我们规范要求做灌水试验,灌水高度到雨水斗。从经济和实用的角度来看,建议焊接连接(因不涉及水质问题),检查孔也可以焊接一个DN100丝扣短接,拧个堵头就行。
回复
momo0415
2008年11月04日 10:55:29
4楼
谢谢楼上的
回复
fymfymfym
2008年11月04日 19:10:33
5楼
楼层高度为60米,位于室内的雨水管应该采用金属管,雨水斗尽量不采用塑料产品。我做过一个工程,将雨水立管放在立柱内,也是镀锌钢管。十多年过去了,它们至今完好无损。如果采用了UPVC等非金属材料的雨水管及其配件,其寿命及现状就可行而知了。
回复
yinhezhizhou
2008年11月11日 11:01:12
6楼
又长了见识了。:victory:
回复
wqc66
2008年11月11日 15:49:49
7楼
钢管和任何一种塑料均可以连接的,这个不存在问题,用镀锌最好不要焊接,建议丝接--因为现在的钢管好套丝,用卡箍连接缺陷是:密封垫要选用硅相交---耐腐蚀和老化,不要便宜的普通橡胶垫。
回复
lingzi34567
2008年11月14日 22:54:41
8楼
学习了谢谢楼上各位的和楼下或有的精彩解释!
回复
tjuhxiao
2009年04月16日 21:08:31
9楼
镀锌钢管焊接,会破坏镀锌层,现场二次镀锌能否解决?
回复
feixuanye
2010年04月09日 16:57:57
10楼



楼层高度为20米,位于室内的雨水管应该采用upvc塑料管可以吗
回复
timeggsemimi
2010年04月20日 10:30:25
11楼
雨水管用镀锌钢管不会被腐蚀吗?是不是需要衬塑?:time: