一、虹吸雨水排水系统原理 形成原理:利用屋面与地面高差产生的能量,在屋面积水达到一定高度时,使得管道内不进入空气,以满管流状态(即虹吸状态)排水时产生负压,管道内形成抽吸作用将雨水迅速排掉。 实现:1、基于形成原理,利用“伯努利”方程,经过周密计算,有效控制和平衡管道内雨水的流速、压力,使得雨水管道在短时间内达到满管流状态(即虹吸状态),快速将雨水排出室外。 2、虹吸屋面雨水排放系统采用特殊设计的雨水斗,使雨水在很浅的天沟水深下,即可在管道中形成满流状态。利用建筑物的高度和落水具有的势能,在管道中造成局部真空,使雨水斗及水平管内的水流获得附加的压力而形成虹吸现象。利用虹吸作用,极大地加快水在排水管内的流速,快速排放屋面雨水。
一、虹吸雨水排水系统原理
形成原理:利用屋面与地面高差产生的能量,在屋面积水达到一定高度时,使得管道内不进入空气,以满管流状态(即虹吸状态)排水时产生负压,管道内形成抽吸作用将雨水迅速排掉。
虹吸式屋面雨水排水系统由防漩涡雨水斗、雨水悬吊管、雨水立管、埋地管、雨水出户管、45度弯头、偏心异径短束节、Y型顺水三通以及一些辅料组成(管道设计必须满足当地国家规范并能抵抗正、负压力的管道系统均可用于虹吸系统排水管道。比如ABS、PVC、HDPE、PP、 铜管、钢管和铸铁管都大量成功地用于UV)。
三、重力式和虹吸式雨水系统比较
虹吸雨水系统克服了重力雨水的缺点,唯一缺点可能就是造价高些管径小,无需坡度,美观且节省空间,多个雨水斗可合用一根雨水管,更少的材料,更少的地面开挖工作。
4、固定系统比较:重力系统采用U-PVC材质的固定管卡,而虹吸系统采用成套的冷轧钢镀锌固定系统,无论从固定管卡的可靠程度和使用寿命上都远远超过U-PVC材质的固定管卡。
四、施工工艺解析
1、测量定位、预留预埋
2、支架制作安装:
1)对应管材按照规范、设计要求进行支架制作安装,应注意:
(1)管道安装时应设置固定件,固定件必须能够承受满流管道的重量以及高速水流所产生的冲击力。对于HDPE管道系统,固定件还应吸收管道热胀冷缩时产生的轴向应力。
(2)固定件应根据各种管材要求设置,位置准确,埋设平整,与管道接触紧密,但不得损伤管道表面。
(3)固定件宜采用与虹吸式屋面雨水排放系统配套的专用管道固定系统。
(4)管道支吊架应固定在承重结构上,位置正确,埋设牢固。
(5)管道的支、吊架间距及设置要求要满足规范要求。
(6)HDPE悬吊管采用方形钢导管进行固定。方形钢导管的尺寸如下表的规定。方形导管沿HDPE悬吊管悬挂在建筑物结构上,HDPE悬吊管则采用导向管卡和锚固管卡连接在方形钢导管上。
方形钢导管尺寸
(7)HDPE 管悬吊管的固定支架一般设置在横管的始端、末端和三通的两端及支管处;当 HDPE悬吊管管径大于DN250时,每个固定点应采用两个锚固管卡。
(8)HDPE管立管的锚固管卡间距最大为5m,导向管卡间距最大为15倍管外径。当虹吸式雨水斗的下端与悬吊管的距离大于等于750mm时,在方形钢导管上或悬吊管上,增加两个侧向管卡。
3、雨水斗安装:
1)基本要求:
(1)虹吸式雨水斗应设置在屋面或天沟的最低点,每个汇水区域的雨水斗数量不少于2个。两个雨水斗之问的间距不超过20m。雨水斗距屋面边缘的距离不小于1m,并不大于lOm。
(2)虹吸式雨水斗与屋面或天沟和管路系统应可靠连接。
(3)系统接多个虹吸式雨水斗时,雨水斗排水连接管应接在悬吊管上,不得直接接在雨水立管的顶部。
(4)接入同一悬吊管的虹吸式雨水斗宜在同一屋面标高。
(5)天沟起点深度应根据屋面的汇水面积、坡度及虹吸式雨水斗的斗前水深确定。天沟坡度不宜小于0.003。
(6)要注意雨水斗内不得遗留杂物、充填物或包装材料等,清除流入短管内的密封膏,再安装其他部件,以免堵塞。
2)现浇钢筋混凝土屋面雨水斗安装
雨水斗安装在屋面防水施工完成,安装时旋掉保护螺丝,将表面清洗干净,安装上雨水斗配套的螺杆,装上密封胶圈。雨水斗的进水口高度,要保证天沟内雨水能通过雨水斗排净且雨水斗要水平安装。屋面铺设柔性防水卷材时,将卷材在螺杆位置处钻孔。用螺帽将卷材压环,空气挡板、雨水整流栅固定在雨水斗座上。根据要求,调节好空气挡板上部的调节螺杆,并固定螺杆。
3)钢板或不锈钢板天沟(檐沟)内雨水斗安装
安装在钢板或不锈钢板天沟(檐沟)内的雨水斗,可采用等离子切割机在天沟(檐沟)开口。雨水斗与天沟采用法兰螺栓连接。连接处加垫与密封进行密封防漏。
4、管道安装:
1)雨水管道应按设计规定的位置安装,悬吊管不设坡度、要水平安装。
2)雨水立管上应按设计要求设置检查口,检查口中心距地面1.0m。当采用高密度聚乙烯(HDPE)管时,检查口的最大设置间距不大于30m。
3)雨水横管与立管、立管与排出管的连接弯头采用两个45°弯头或R≥4D的90°弯头。
4)雨水管穿过墙壁和楼板按要求设置套管。
5)安装过程中,管道及雨水斗的敞开口应采取封堵措施。
6)悬吊系统应避免穿越建筑沉降缝伸缩缝。当因现场情况无法避免时,应根据系统管材的特点,考虑不同管材的挠度,采取相应措施。
7)HDPE管连接方法:
(1)HDPE管采用热熔对焊连接或电熔套管连接。HDPE管采用管子切割机切割,切口垂直于管中心。在悬吊的HDPE水平管上使用电熔管箍,与固定件配合安装。
(2) HDPE管热熔对接连接:将需安装连接的两根PE管材同时放在热熔器夹具上(夹具可根据所要安装的管径大小更换夹瓦),每根管材另一端用管支架托起至同一水平面。用电动旋刀分别将管材端面切平整,确保两管材接触面能充分吻合。将电加热板升温至210°C,放置两管材端面中间,操作电动液压装置使两端面同时完全与电热板接触加热。加热达到要求后,抽掉加热板,再次操作液压装置,使已熔融的两管材端面充分对接并锁定液压装置(防止反弹)。加热时管材卷边厚度、对接时间均要满足材料工艺要求,一般可参照厂家提供的技术参数及规范要求。
(3)电熔连接:将PE管材完全插入电熔管件内,将专用电熔机两根导线分别接通电熔管件正负两极,接通电源,将预埋在电熔管件内的电热丝加热,使电熔管件与管材接触处材料在加热后熔接成一体。
5、埋地管安装:
1) 由于系统压力较大,排出管宜采用能承压管,并在出户口管道管径加大二级,以便泄压,从而不会冲坏与其连接的雨水井。
2)埋地雨水管的埋没深度应考虑管线上部的荷载。
3)HDPE管铺设在—般土质的管沟内铺一层厚度不小于100ram的砂垫层,在穿入检查井与井壁接触的管端部位涂刷两道粘结剂,并滚上粗砂,然后用水泥砂浆砌入,防止漏水,雨水立管的底部弯管处,应设混凝土支墩或采取牢固的固定措施。
6、灌水、通水试验:
1)埋地部分管道隐蔽前必须做灌水试验,试验合格后方可隐蔽。
2)雨水斗安装后,必须对屋顶或天沟做灌水试验。试验时堵住所有雨水斗,向屋顶或天沟灌水。水位应淹没雨水斗,持续lh,雨水斗周围屋面或天沟应不渗漏,为合格。
3)雨水管道安装后应做灌水试验,灌水高度必须到每个系统上部的雨水斗。灌满水15min,水面下降后,再灌满观察5min,液面不降,接口无渗漏为合格。