请问对于多层地下室的负一层板厚取多少
zhangwq8200
2008年10月29日 20:13:11
只看楼主

请问对于多层地下室的负一层板厚取多少例:地上18层,地下二层,0.000处不做嵌固,板厚160 地下不是人防,也不是车库,跨度很小,只有3米到4米的那负一层顶板处取多少呢

请问对于多层地下室的负一层板厚取多少
例:地上18层,地下二层,0.000处不做嵌固,板厚160
地下不是人防,也不是车库,跨度很小,只有3米到4米的
那负一层顶板处取多少呢
免费打赏
kekef1228
2008年11月03日 16:44:59
2楼
地下室的负一层板厚规范好像没有要求,个人觉得取120mm足够。
回复
zkp22
2008年11月03日 21:21:28
3楼
负一层板是嵌固端的话,要按嵌固要求取板的构造。
回复
george110c
2009年09月03日 17:18:06
4楼
同意三楼的看法:handshake
回复
lurry5359
2009年09月03日 20:55:51
5楼
如果该层作为结构的嵌固端,那么就应该满足嵌固端的相关要求,板厚不小于180;如果该层不作为嵌固端,则板厚取决于板的跨度,一般取1/(35~40)的板跨,控制板的裂缝不大于0.3mm即可.