内走廊通风讨论
lovesr123
lovesr123 Lv.2
2008年10月28日 21:59:56
来自于通风排烟
只看楼主

请教各位高手一个问题,我现在在做一个6层宿舍 98米的内走廊,现在要做通风,有两个风井,我算的每层排烟量都是7800 那么我应该选15600的风机 那风口应该按照7800算啊 还是15600算啊??应该选用什么百叶风口啊 ?? 还有着火是应该开几层风口啊?? 请各位高数多多讲讲 谢谢

请教各位高手一个问题,我现在在做一个6层宿舍 98米的内走廊,现在要做通风,有两个风井,我算的每层排烟量都是7800 那么我应该选15600的风机 那风口应该按照7800算啊 还是15600算啊??应该选用什么百叶风口啊 ?? 还有着火是应该开几层风口啊??
请各位高数多多讲讲 谢谢
免费打赏
mybinks
2008年10月29日 09:59:58
2楼
版主,为什么要开启首层的排烟口,如果没烟,开启干嘛
回复
huanghuairong
2008年10月29日 15:52:29
3楼
这种情况应该是在中间设一个挡烟垂壁,划分两个防烟分区,在每个防烟分区中间设排烟口,使防烟分区最远的距离离排烟口的距离小于30米。风量按实际防烟分区面积X60得到,风机的风量按最大防烟分区的面积X120X1.1得出。着火根据开启该分区的排烟防火阀排烟。