3台容量为2000KVA,阻抗电压为6%的变压器并联运行时,它的线路压降是百分之几?
3台容量为2000KVA,阻抗电压为6%的变压器并联运行时,它的线路压降是百分之几?
2楼
3台2000变压器并联,极端恐怖~啊——低压出口短路电流高达145KA!一旦短路,机毁房飞!
回复
3楼
此外,你想问什么线路压降?
回复
4楼
变压器的线路阻抗电压
回复
5楼
呵呵,3台2000KVA变压器并联,短路电流确实很吓人!!
不过有许多地方又确实需要并联运行1
回复
6楼
楼主想问的是三台变压器并联后的总阻抗吧?
回复
7楼
问问鼻哥:一台变压器的总出线处的短路电流是47KA,那么三台是不是47KA*3=141KA?
这样的话断路器的分断能力不够啊。
回复
8楼
比这略小些,因为要计入系统阻抗。6000KVA的变压器,系统阻抗就不可不计了。
回复
9楼
阻抗电压6%,三台并联还是6%。
回复
10楼
我们这里有一个用户要几台2000KVA的变压器并联运行,设备启动时有6000A的电流,用户要求变压器线路压降不大于3%,
是不是变压器的短路阻抗就是不大于3%???
回复
11楼
大概是吧,请赐教