3台容量为2000KVA,阻抗电压为6%的变压器并联运行时,它的线路压降是百分之几?

3台容量为2000KVA,阻抗电压为6%的变压器并联运行时,它的线路压降是百分之几?
大鼻山
2005年03月25日 23:42:27
2楼
3台2000变压器并联,极端恐怖~啊——低压出口短路电流高达145KA!一旦短路,机毁房飞!

回复
大鼻山
2005年03月25日 23:42:47
3楼
此外,你想问什么线路压降?
回复
shinet
2005年03月25日 23:49:13
4楼
变压器的线路阻抗电压
回复
hys_nc
2005年03月26日 00:00:48
5楼
呵呵,3台2000KVA变压器并联,短路电流确实很吓人!!
不过有许多地方又确实需要并联运行1
回复
nlb
2005年03月26日 06:54:44
6楼
楼主想问的是三台变压器并联后的总阻抗吧?
回复
wysh
2005年03月26日 08:11:28
7楼

问问鼻哥:一台变压器的总出线处的短路电流是47KA,那么三台是不是47KA*3=141KA?
这样的话断路器的分断能力不够啊。
回复
nlb
2005年03月26日 08:22:48
8楼
比这略小些,因为要计入系统阻抗。6000KVA的变压器,系统阻抗就不可不计了。
回复
ccchhh
2005年03月26日 09:09:47
9楼
阻抗电压6%,三台并联还是6%。
回复
shinet
2005年03月26日 14:31:48
10楼
我们这里有一个用户要几台2000KVA的变压器并联运行,设备启动时有6000A的电流,用户要求变压器线路压降不大于3%,
是不是变压器的短路阻抗就是不大于3%???
回复
shinet
2005年03月26日 14:32:59
11楼

大概是吧,请赐教
回复